Извещатели в прихожих - нужны ли?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2015 8:16:50]
 Коллеги, прошу подсказать!
В давным-давно построенном 14-этажном доме планируется установка ПС и СОУЭ. Дымоудаления нет, лишь изначально был задуман подпор воздуха в лифтовые шахты, но не был реализован - нет ни клапанов, ни вентиляторов, вообще ничего. И вот вопрос - нужно ли ставить извещатели в прихожих, ведь по СП5 "Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления." Соответственно, если нет дымоудаления, то и извещатели в прихожих не нужны? Или они нужны будут для запуска СОУЭ?


[27.11.2015 9:18:30]
 задуман, но не реализован... а сдавать как?


[27.11.2015 9:26:59]
 Дом старый, повторюсь, 70-х годов постройки, возможно тогда нормы были другие...


[27.11.2015 10:24:03]
 А вы кто, председатель ТСЖ или просто жилец?
Если дом старый, то чего тогда вы читаете требования СП5, который называется "Нормы и правила проектирования"?

Если вы проектировщик, то запишите в задание на проектирование для себя, что системы ДУ и ПВ в здании нет и не будет.
Тогда чисто нормативно вы отмажитесь от п.2 примечания к табл.А.1.
Но "по жизни" надо понимать, что вовремя включить СОУЭ для жильцов дома и реально определить в какой именно квартире начинается пожар можно только с помощью этих ПИ.


[04.12.2015 22:35:56]
 Я проектировщик, но жилые дома не моя специализация.

Попытался вникнуть в "дух" того самого примечания к СП5, и по смыслу похоже что да, эти извещатели нужны в основном для включения дымоудаления, а уж СОУЭ постольку-поскольку. Ведь если пожар пробрался в прихожую и заставил сработать тепловые датчики, значит горит уже серьезно, и дым уже прёт в общий коридор - надо включать ДУ для обеспечения эвакуации и работы пожарных.

А что будет при отсутствии в доме ДУ и пожарного поста? Вот, горит у кого-то прихожка- дым валит в общий коридор, уже сработали датчики в прихожке, сработала СОУЭ, перебудила весь подъезд, люди выскакивают в коридор, а там дым. Крики, паника, давка, вот это вот всё. И тут приходишь к крамольному выводу- а не лучше было бы, если б люди сидели бы по своим квартирам, а не щемились всем подъездом на задымленную лестницу, подвергаясь опасным факторам пожара?


[04.12.2015 23:12:38]
 emo ®

[27.11.2015 9:26:59] Дом старый, повторюсь, 70-х годов постройки, возможно тогда нормы были другие...


дымоудаление из коридоров жилых домов появилось в нормах лишь в 1991 году...до этого не было.
учитывая статью 4 123-ФЗ, а так же что СНиП "Пожарная автоматика" появился намного позже, по моему, ставить извещатели в прихожих не обязательно. необходимо только установить как осуществлялся запуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты.


[04.12.2015 23:33:43]
 
Цитата Сарпож 04.12.2015 23:12:38
в нормах лишь в 1991 году...до этого не было
--Конец цитаты------
В начале 80-х ставили в прихожих по 2 тепловика.


[06.12.2015 12:02:08]
 в СНИП-II-Л.1-71* требование о наличии и необходимости систем ПД уже было, может еще и раньше, лень копаться... если кап.ремонт систем естественно нужно ставить АУПС в прихожих квартир, желающих будет не много....Серия дома какая? Запрашивайте в ЛЕННИИЛ рабочую документацию..Дом секционный? если вы ставите АУПС, значит есть коридоры или лифтовой холл ести? Подпора в л/к точно нет? Какой тип л/к здания? с лифтами тоже наверное все в порядке?


[06.12.2015 13:41:57]
 >дымоудаление из коридоров жилых домов появилось в нормах лишь в 1991 году...до этого не было.

Было. Даже лифтовые шахты для систем дымоудаления пытались использовать в 70х.


[06.12.2015 13:44:09]
 >А что будет при отсутствии в доме ДУ и пожарного поста?

Первоначально нормы предусматривали создание диспетчерской для группы домов, либо вывод сигнала в пожарную часть. К сожалению конкретные формулировки тех норм недоступны, приходится читать пересказ в литературе.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в прихожих - нужны ли?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.