[17.11.2015 16:41:59]
 Здравствуйте. Есть пустое производственное здание в котором будем устанавливать оборудование - станки ЧПУ. Здание из ж/б колонн и ж/б панелей снаружи. Размеры 70х38х12.
Посмотрел по сводам правил. Для здания необходимо 20 л/с для наружного водоснабжения + пожарные краны + хозяйственные нужды, кроме душевых. Остального (полив, мытье полов и оборудования и пр.) нет.
Также требуется 2 ПК по 5 л/с. По табл. 3 СП 10.13130.2009 как определить какие нужны стволы и давление? Вентиль будет на 50. Если так, то при диаметре спрыска 16 должно быть давление 4 кг, а при диаметре 19 уже 2,4 кг. Почему такая разница?
В общем подскажите, сколько нужно гидрантов и пожарных кранов и какое давление должно быть в системе?
user611

[24.11.2015 21:40:53]
 Прошу прощения за поднятие. Очень нужно узнать.


[25.11.2015 9:28:12]
 В продаже, в основном, стволы DN50 (16 мм) и DN65 (19 мм). Что-то другое найти сложно, но можно. Поэтому не запаривайтесь и берите DN65.


[25.11.2015 13:54:51]
 В составе проекта реконструкции должны быть разделы наружного и внутреннего водоснабжения.Там и разберутся с расстановкой ПК и гидрантов.


[25.11.2015 14:36:29]
 Т.е. давления достаточно будет 2,5 Атм? И если ствол 65, то рукава 66 нужны?


[25.11.2015 14:53:45]
 Естественно, рукава 66. А вот хватит ли давления 2,5 кгс/см^2 при высоте здания 12м -это вопрос. Каждая точка помещения,в т.ч. на потолке, должна орошаться двумя струями от разных шкафов.
user611 ®

[25.11.2015 19:34:17]
 А где написано, что должна каждая точка из двух стволов? Охота, чтоб все по правилам было.


[26.11.2015 9:16:33]
 СП 10.13130.2009


[26.11.2015 10:14:34]
 Так это для жилых зданий. В общем, насколько я понял, если давление будет 4 атм, то рукава и ствол на 50, если выше 4, то уже 60 надо.


[26.11.2015 10:23:43]
 Для каких жилых? Читайте пункты нормы до конца:
СП 10.13130 п.4.1.1 Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.







[26.11.2015 11:55:03]
 1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 45, 60, 62, 106 и 107 Фе-
дерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандарти-
зации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам
внутреннего противопожарного водопровода.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые системы
внутреннего противопожарного водопровода.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на внутренний противопожарный водопровод:
зданий и сооружений, проектируемых по специальным техническим условиям;
предприятий, производящих или хранящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся горючие
вещества;
для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и мате-
риалов, в том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения,
щелочные металлы);
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов
(литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом
(серная кислота, хлорид титана, термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технический
условий на проектирование и строительство зданий.

Где увидели что только жилые?


[26.11.2015 12:13:08]
 Ясно. Просто пожар то может быть объемным и не обязательно число струй для тушения должны бить в одну точку( По логите можно сделать такой вывод, но конкретики нет. Вот видите у меня один вывод, у вас другой, у третьего - третий.


[26.11.2015 12:15:08]
 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями – по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). (


[26.11.2015 12:20:17]
 Что-то мы разные документы видимо смотрим( http://www.mchs.gov.ru/document/3744...


[26.11.2015 12:43:27]
 user611 ®
Балаган прекратите, пожалуйста.
Вам все верно уже ответили.
Сами прочтите документ по Вашей же ссыдке
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 