Проблема с С2000-КДЛ, постоянный сброс прибора.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.11.2015 19:39:16]
 Столкнулся со следующей проблемой: на объекте адресный болид с кольцевой ДПЛС, через месяц после монтажа КДЛ стал работать нестабильно (происходит сброс прибора, после этого поиск всех адресных устройств и опять сброс). Все это циклично повторяется до бесконечности. Попробовал перепрограммировать КДЛ, не помогло. Сменил прошивку у КДЛ, 30 минут поработал и проблема повторилась. При отключенной ДПЛС прибор работает стабильно.
Установил новый КДЛ, система проработала месяц и опять та же проблема.
В чем может быть причина проблем? Что можно попробовать не используя осцилограф и подобные приборы?


[17.11.2015 9:15:43]
 Такое ощущение, что где -то подсаживается линия, прибор уходит в защиту, потом снова возвращается. Что вы понимаете под сбросом? Питание сбрасывается или светодиод желтым ДПЛС загорается? Была похожая проблема, только сыпались ошибки ответа со всех приборов и благо довольно часто. Неделю боролся-половинил участки на два КДЛ и смотрел какое плечо мозг канифолит, так дошел до неисправного датчика, похоже он брал на себя большую нагрузку


[17.11.2015 11:25:30]
 1. Меряем напряжение на приборе под нагрузкой.
Если менее нормативного - думаем, где садит.
2. Количество датчиков в линии ?
3. Установлены ли БИЗ ?

Суть вопроса - разделить сеть на сегменты и выяснить, какой глючит.

ИМХО слишком большая нагрузка в ДПЛС и длинная линия ДПЛС.

Возможны варианты с 485 интерфейсом. Проверьте линию, точки коммутации. Уберите скрутки, поставьте соединения типа Krone 110.

Типа таких:
http://seti-scs.ru/catalog/komp_scs/...

Есть такие же на меньшее число пар.


[17.11.2015 16:01:43]
 в системе 70 ДИП, 4 ИПР и С2000-СП2
Если откинуть один конец ДПЛС то напряжение на конце линии показывает 8 вольт, т.е. падение не более 2В
Сброс это информация, которую показывает пульт С2000М. Если систему держать в режиме программирования и считывать инфу на компе через прогу shleifs, то КДЛ работает устойчиво.
Сброс выглядит таким образом, что весь RLK пересбрасывается по питанию, хотя напряжение на него подается постоянно.


[17.11.2015 16:21:16]
 отрежьте половину линии и посмотрите
Александр

[17.11.2015 17:20:35]
 Delphin ®, отправляйте контроллеры в Болид. Опишите ситуацию, попросите передать разработчику "С2000-КДЛ".


[17.11.2015 22:06:15]
 скорей всего глючит один и


[17.11.2015 22:06:15]
 скорей всего глючит один и


[17.11.2015 22:07:27]
 глючит один из датчиков. надо поочередно откидывать участки и наблюдать ... Процесс нескорый..


[17.11.2015 22:07:27]
 глючит один из датчиков. надо поочередно откидывать участки и наблюдать ... Процесс нескорый..


[18.11.2015 19:05:33]
 100% проблема не в контроллере, хотите сказать 2 кдл с одинаковой неисправностью? Сами то верите?


[19.11.2015 19:30:09]
 Проблема оказалась в С2000-СП2. Если его откинуть, то контроллер держит остальные датчики.
Только единственная странность. Исходящее напряжение в КДЛ 8.4В При подключенных датчиках 7,4 в начале и 7.0 в конце. Общее потребление 44мА. Такое напряжение как на глючном КДЛ, так и на новом из коробки. В техподдержке говорят что должно быть 10В


[20.11.2015 10:15:36]
 8,5В - совершенно нормальное напряжение для ДПЛС.
Александр

[20.11.2015 11:28:01]
 Delphin ®, а вы не измеряли напряжение на клеммах питания КДЛ?