Пожаротушение подземных автостоянок

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2015 11:46:35]
 Коллеги доброго времени суток! Вопрос... Поземная автостоянка, один уровень (этаж). Неотапливаемая, с вент. системой. Район приравненный к крайнему северу. Можно ли оборудовать порошковым пожаротушением? Пока не нашли ответа.


[13.11.2015 12:16:18]
 Была года три назад длиннющая тема о порошковом пожаротушении автостоянки.
И там отметились с аргументацией практически все специалисты этого сайта.
Поищите. Лучшего материала для собственных выводов не найдете.


[13.11.2015 12:20:40]
 Спасибо поищем


[13.11.2015 12:30:51]
 Если найдете - скиньте сюда ссылку, мне тоже интересно почитать!


[13.11.2015 12:47:16]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=12702


[13.11.2015 14:55:48]
 сейчас делаю подземную а/с в ж/д. Заказчик не хочет воду, от этого готовится такое решение:
По ст. 59; 85 № 123-ФЗ от 22.07.2008, ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться в т.ч. устройством пожарных секций. Объемно-планировочные решения здания в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать ограничение распространения продуктов горения за пределы секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. Вводится дополнение в ст. 2 № 123-ФЗ от 22.07.2008 следующего содержания: «27/) пожарная секция – часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами».
Проектом предусматривается разделение помещения манежного хранения автомобилей подземной автостоянки на две пожарные секции противопожарной стеной 2-го типа, в каждой секции количество машиномест – менее 50.
Из каждой секции - по 2 эв.выхода, один из них - через тамбур-шлюз в общую л/к наружу. въезд на один общий пандус через п/п ворота, закрывающиеся при пожаре. Общий лифт для ппп с зоной безопасности в лифт холле. Других сообщений нет.


[14.11.2015 2:49:27]
 СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей (с Изменением N 1) п.6.28 ".....Допускается применение самосрабатывающих модулей и систем (порошковых, аэрозольных и пр.), сертифицированных в установленном порядке." Пока нашли только это.


[14.11.2015 9:29:01]
 Эльгранд ®. Вместо СНиП сейчас надо смотреть измененную редакцию СП.113.
Там по этому поводу:
5.2.7 При применении в боксах установок объемного пожаротушения
(самосрабатывающих модулей и систем: порошковых, аэрозольных и др.) ворота в обособленных боксах следует предусматривать глухими, без устройства указанных отверстий. В этом случае общие для всех этажей рампы (пандусы) могут не отделяться от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами, требуемыми 5.1.37.
и также
6.5.4 В стоянках автомобилей с обособленными боксами, отвечающими
требованиям 5.2.6, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м - 1 шт. на этаж, более 500 м - 2 шт. на этаж.

Следует отметить, что ключевое слово здесь "обособленные боксы".
Но их можно не везде организовать, а только:
5.2.1 В подземных стоянках автомобилей не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.
В отдельно стоящих подземных стоянках автомобилей не более чем с
двумя этажами, располагаемых на незастроенной территории, допускается устройство обособленных боксов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожаротушение подземных автостоянок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.