эвакуация из технических этажей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2015 15:03:28]
 Коллеги, есть вопрос по организации эвакуации из технических этажей. Имеется жилой 6-секционный дом с техническим подпольем высотой 2 м.
Согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 технический этаж разделен по секциям перегородками с дверями (итого 6 секция техподполья). Площадь каждой секции техподполья составляет 350 кв. м.
В техподполье имеются и другие помещения (ИТП и т.д., т.е. в техподполье организована не только прокладка инженерных сетей без размещения инженерного оборудования). Согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 при площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
Вопрос - мне хватит 2 выходов со всего техподполья или я должен рассматривать каждую секцию техподполья как отдельное помещение и организовывать эвакуацию согласно ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ, т.е. не допускается эвакуироваться из одной секции техподполья более чем через одну смежную секцию?


[10.11.2015 17:50:15]
 Ну что, есть у кого соображения?


[10.11.2015 18:10:23]
 нужно делать 2 выхода с каждой секции с учетом ч.3 ст.89, можно сделать всего 2 выхода с техподполья если секции будут объединены коридором


[10.11.2015 18:14:28]
 Логически площадь квартир считается в границах секции с учетом организации эвакуации из неё, значит и площадь тех.этажа должна учитываться в объеме секции, где он расположен, отсюда следует, что два выхода из каждого технического этажа секции.


[10.11.2015 18:15:54]
 или через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м



[10.11.2015 18:48:20]
 Если в техническом этаже есть помещения, то какие люки?
мне кажется нужно два выхода делать из каждой секции. Коридоры не вариант. Тут нужно будет расчет обеспечения эвакуации делать. наверняка получится большая протяженность...


[10.11.2015 19:19:23]
 Ясно. Я тоже так считаю, что нужно делать 2 выхода из каждой секции (или через одну смежную секцию). Т.е. секция в данном случае рассматривается как помещение. Просто с толку сбивает п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 - можно его прочитать так, что два выхода предусматриваются при площади техэтажа 300-2300 кв. м - а уж как они будет организованы (хоть через 5 смежных секций), это уже неважно.
Кстати, в СП 1.13130.2009 не отражен вопрос об организации эвакуации из технических пространств. Я руководствуюсь этим: "Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6×0,8 м без устройства эвакуационных выходов. ".
А вот если техническое пространство расположено в наземной части здания с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - вход в ЛК надо через воздушную зону устраивать или не обязательно? А если в здании ЛК типа Н2 - коридор перед входов в ЛК устраивать?


[23.01.2018 12:38:54]
 В продолжение темы: технический этаж многосекционного дома (тех.подполье) не имеет помещений за исключением ИПТ и насосной которые конструктивно отделены глухими стенами и обеспечены самостоятельными выходами наружу. Вопрос в том, как считать площадь секции ...к примеру есть секция где площадь тех. подполья 280 кв.м. и в ней расположено помещение ИТП площадью 60 кв.м.....получаем по факту что площадь тех.подполья данной секции менее 300 кв.м. и достаточно одного эвакуационного выхода???
А так же интересует возможно ли в данном случае тех. этаж считать используемым только для прокладки инженерных сетей???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: эвакуация из технических этажей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.