C2000-cп1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.11.2015 12:19:44]
 Привет. Подскажите. Поставили адресную систему на базе болид -2 КДЛ, С200м, С2000-сп1, задача на сп1 подключить выход и маяки, но есть одно но …как не прошивал релюхи (Лампа, Включить, и т.д) питание на клеммах отсутствует. Я изначально подумал как?? Если там ж сухие контакты, хотя в описание написано много тактик применения.
Напарник посоветовал с клем U,0 перемычку кинуть ..вразрыв сделать….но это лемнина.
Ваше мнение….???
Может ошибка в проекте??


[07.11.2015 13:26:12]
 Там обычное реле - общий контакт, НЗ и НО.
Так что питание там просто так не появится.


[07.11.2015 15:24:56]
 
Цитата RAMZAS 07.11.2015 12:19:44
но это лемнина.
--Конец цитаты------
лемнина ждать напряжения на сухих контактах )))


[07.11.2015 17:46:23]
 Это я знаю что сухие контакты. Я так понял мало кто встречал инженеров со стажем в области ОПС менее года, и делающие проекты где четко нарисована схема подключения выхода и сирены на сп1. Им говришь как я это сделаю а они типа ты монтажник ты должен знать. Я так понял вместо сп1 должен быть КПБ???


[07.11.2015 17:56:53]
 схему покажите.
Цитата RAMZAS 07.11.2015 17:46:23
Я так понял вместо сп1 должен быть КПБ???
--Конец цитаты------
может быть все что угодно, включая С2000-СП2 исп. 02.


[07.11.2015 19:49:12]
 Если Вы "Это я знаю что сухие контакты", то зачем "прошивал релюхи (Лампа, Включить, и т.д) " - Вы мазохист ?

Если Вы хотите выход типа открытый коллектор, выход на котором появляется напряжение, то это КПБ, СП2исп02, также у Сигнал-20П есть такой выход.
Если нужно как-нибудь включить маяки через С2000-сп1, то подключите маяк на клеммы РИП и зазорвите "+" через НО контакты реле


[07.11.2015 22:51:51]
 
Цитата Viss 07.11.2015 19:49:12
подключите маяк на клеммы РИП и зазорвите "+" через НО контакты
--Конец цитаты------
А кто линию связи будет контролировать?


[08.11.2015 10:16:44]
 Ну не мазохист, с болидом не особо знаком, надеялся что через прогу можно функции перепрошить.....
В наличии только сп1 и руководство врядли переубедишь.....хотя посмотрел сп2 исп 2 стоит дешевле..


[09.11.2015 9:43:57]
 СП1 линию ну никак не контролирует.Это тупое реле.

Читаем описание, там про контроль ну ни полслова

ЦИТАТА : "Программируемая логика управления реле позволяет:
управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и др.)
использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения
организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения
осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт «С2000»/«С2000М» или компьютер при аварии основного компьютера".

Для контроля оборудования нужно использовать ДРУГУЮ систему.



[09.11.2015 9:44:39]
 дешевле-то дешевле, но С2000-СП2 исп.2 работает через кдл.
И что такое "лемнина"


[09.11.2015 9:46:06]
 Если уж говорить о Болиде , то это :

С2000- КПБ.

Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485
****** Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ) ******
Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов
2 программируемых технологических шлейфа
Передача служебных и тревожных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000»/«С2000М», ППКУП «С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»/АРМ «Орион Про»
Контроль вскрытия корпуса блока
Контроль напряжения питания
Световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485
Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого


[09.11.2015 20:36:35]
 Спасиб. Убедил инженера поменяли на КПБ.. Все отлично работает!!


[09.11.2015 20:56:15]
 
Цитата RAMZAS 09.11.2015 20:36:35
Убедил инженера
--Конец цитаты------
поневоле вспоминается: зная, какие мы инженеры, страшно ходить к врачам.
P.S.
что такое лемнина :)???


[10.11.2015 0:39:56]
 >>что такое лемнина :)???<<

Скорее всего ошибка в слове леПнина, по нашему "колхоз" )))


[10.11.2015 3:22:55]
 Ну, у нас говорят проще - залипуха )))

Суть от того не меняется. Как там у англичан RTFM - читайте инструкции, господа !
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: C2000-cп1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.