 Коллеги, неоднократно встречал в ведомственных документах категорию опасности помещения - Е.
Что это пережиток старого или данная категория относится не к области пожарной безопасности?


[06.11.2015 10:43:36]
 Отменена в 1986 году. Характеризовалась тем, что происходил только взрыв без последующего горения.


[06.11.2015 10:47:17]
 Спасибо, ув.Georg ®.
Я в принципе так и полагал.
Вот только требования встречал и в документах после 1986 года выпуска.


[06.11.2015 10:49:18]
 В частности недавно видел их в документах МО РФ.


[06.11.2015 11:01:57]
 У МО все свое, в т. ч. и категории. Ну например "Ю".


[06.11.2015 11:03:41]
 Я встречал эту категорию и в актуализированных сводах правил. А насчет министерства обороны ничего сказать не могу. Вполне может быть, что у них она и осталась для объектов на которые техническое регулирование не распространяется.


[06.11.2015 11:25:56]
 Странно, если честно. Ссылаются на НПБ 105-03 и тем не менее в тексте фигурирует категория - Е.
http://snipov.net/database/c_4294956...


[06.11.2015 11:54:17]
 В ВСН 34-02-07 МО РФ требования для категории Е - только по легкосбрасываемым конструкциям. Для них наличие другой пожарной нагрузки, кроме газов и паров роли не играет.


[06.11.2015 12:15:39]
 Это понятно.
Непонятно какие помещения относить к категории Е ?
Что такое помещения категории "А" и "Б" я представляю и знаю методику расчёта.
А, вот как быть с категорией Е ? Как её рассчитывать или на основании чего её назначать? Может быть есть какой-то документ МО РФ по расчёту категорий?




[06.11.2015 12:25:06]
 Методика есть в отмененном СН 463-74 п. 3.8


[06.11.2015 12:52:43]
 Федеральные, отменённые это понятно, о чём Вы выше и писали.
Но, у МО категория Е указана в действующих документах.
Причём, как я понял, категория Е разделена на несколько подкатегорий.

http://www.fsetan.ru/library/doc/vsp...

224.Хранилища с категориями опасности Е2, Е5...Е7, независимо от площади - АУПТ.


[06.11.2015 13:42:18]
 ВСН 21-01-98* (МО РФ)

5.1.3 Ракеты и боеприпасы подразделяются на категории опасности Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, В, Д. Определение категорий опасности боеприпасов следует осуществлять последовательной проверкой их принадлежности к категориям опасности, приведенным в таблице 1, от высшей (Е1) к низшей (Д).

5.1.4 Здания, сооружения и помещения, в которых отсутствуют ракеты и боеприпасы или имеются ракеты и боеприпасы, не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них, подразделяются на категории А, Б, В1-В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ


[06.11.2015 14:30:24]
 Понятно. Спасибо. Значит это касается только военных.
Правда встречал категорию Е в ведомственных документах к МО РФ никак не относящихся.


[17.11.2015 10:54:45]
 ПРИКАЗ от 21 ноября 2013 года N 560
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных
производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
24. Въезд локомотивов всех типов в помещения с производствами категорий А, Б и Е, а паровозов и тепловозов также в помещения с производствами категории В запрещен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория опасности помещения - Е.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.