Управление противопожарными шторами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.11.2015 12:57:51]
 Коллеги, добрый день.
Прошу помочь советом и мнением.
Имеем две противопожарные шторы (двухобмоточный привод + концевики). Производитель готов поставить как саму штору, так и блоки управления к ним. Блок управления, по сути, пластиковая коробка с реле, сигнал управления - "сухой контакт" от АУПС. Соответственно, ни о каком контроле до привода речи не идет.
Я считаю, что такое решение не соответствует требованиям.
Есть идея использовать для управления модуль МДУ от Рубежа - отличий от реверсивного привода не вижу.
Основная дилемма:
1) вариант номер один
плюсы: решение от производителя, гарантированно будет работать
минусы: не нормативно, с точки зрения ГОСТ 53325
2) вариант номер два
плюсы: нормативное решение, подтвержденное сертификатом. Имеем контроль, автоматическое, дистанционное, местное управление - полный фарш
минусы: по паспорту блок предназначен для управления клапанами, для такого варианта применения его никто не испытывал
Какому варианту отдать предпочтение? Или есть третий путь?


[03.11.2015 13:10:09]
 обратитесь к производителю штор, с вопросом о замене блока управления на иной нормативный модуль, например МДУ. штора стоит дороже блока управления, поэтому руководствуясь желанием продать хоть что-то, думаю пойдут вам на встречу. тока официальный ответ попросите. если разрешат, то смело используйте 2 второй вариант. только тогда лучше использовать СП4. Хотя и с МДУ не вижу препятствий.


[03.11.2015 13:33:18]
 почему-то от zerber ® и ждал ответа...Автоматика пожарная на Рубеже, поэтому и МДУ. Если я запрошу официальный ответ - и мне скажут "нет" - решение все равно останется не нормативным. Менять поставшика?
----------------
Я прав, относя привод шторы к "исполнительным устройствам автоматических средств противопожарной защиты" и применяя именно ППУ, а не что-то непонятное?


[03.11.2015 13:46:14]
 меняйте, но чтобы вам не отказали, надо подробно все объяснить. почему, зачем и как.
правы. ну МДУ это все равно не ППУ, но в сочетании с ППКПиУ, блоком индикации для ДУ и УДП более менее нормативно.


[03.11.2015 14:06:48]
 МДУ, конечно, применяется не сам по себе. Связка "Рубеж-2ОП"+"Рубеж-ПДУ"+"МДУ" - вполне ППУ.


[03.11.2015 14:08:34]
 да, тока 2ОП накроется и накроется ППУ. я за аппаратное разделение подсистем.


[03.11.2015 14:51:05]
 
Цитата zerber 03.11.2015 14:08:34
я за аппаратное разделение подсистем
--Конец цитаты------
Поэтому у меня АУПС - отдельно, СОУЭ - отдельно, АППЗ - отдельно.
МДУ можно автономно запустить - с кнопок по месту.


[03.11.2015 15:06:38]
 т.е. у вас АППЗ на отдельных от АПС приборах?


[03.11.2015 15:08:34]
 Именно так


[03.11.2015 15:10:31]
 тогда нормуль. не считая бренда. но это уже личное дело и дело вкуса.


[03.11.2015 15:16:00]
 в плане АППЗ "Рубеж" вполне меня устраивает, есть все, что мне нужно. Но эта тема другого разговора)


[04.11.2015 16:22:23]
 
Цитата zerber 03.11.2015 15:06:38
т.е. у вас АППЗ на отдельных от АПС приборах?
--Конец цитаты------
Цитата zerber 03.11.2015 15:10:31
тогда нормуль.
--Конец цитаты------
Я Вас правильно понимаю, что устройства дистанционного пуска должны подключаться к не прибору АПС, а к соответствующему прибору (например: УДП дымоудаления к прибору отвечающему за управлением противодымной вентиляцией)?


[04.11.2015 17:43:53]
 Абсолютно верно


[04.11.2015 18:24:42]
 zerber ®
Наверное рано задавать вопросы по RingBus, но все же на какое устройство планируется подключать УДП в данной системе http://prntscr.com/8yxtpi


[04.11.2015 18:44:46]
 пока варианты такие:
- на полевое устройство ввода/вывода, оно же планируется к использованию для подключения силовых шкафов и приёму сигналов от АПС
- на модули управления клапанами (n УДП для n модулей либо как вариант 1 УДП на группу модулей одной дымовой зоны)

думаю, что будут доступны на выбор оба варианта.
в перспективе можно конечно адресное УДП сделать. но пока не вижу смысла.


[04.11.2015 19:11:04]
 >> на модули управления клапанами (n УДП для n модулей либо как вариант 1 УДП на группу модулей одной дымовой зоны)

тогда при КЗ отключится и ручное устройство и управление СПДЗ. Две функции...


[04.11.2015 19:20:20]
 КЗ где?


[04.11.2015 19:55:53]
 В шлейфе. Адресный УДП со встроенным изолятором было бы айс.


[04.11.2015 19:59:21]
 КЗ в шлейфе УДП или КЗ в шлейфе/интерфейсе между модулями?

в первом случае сохранится функция управления СПДЗ, во втором - обе функции сохранятся.


[04.11.2015 21:09:21]
 То есть в каждом модуле изолятор?!
Анонс скоро будет? А то только Вы знаете что там будет.


[04.11.2015 21:16:03]
 Мы просили сербов, чтобы они изолятор в каждом модуле сделали.
Должны были выполнить. Мои партнеры готовят сайт. Думаю через месяц/два заработает. Там будет актуальная информация. Надеюсь за это время успеем подать заявку на сертификацию и хотя бы привезти образцы на испытания в Россию. В общем надеемся выйти на рынок к концу зимы. Возможно даже на МИПСе можно будет посмотреть. Но в этом я сомневаюсь, т.к. должна начаться работа над новой системой.


[04.11.2015 21:57:56]
 до сайта пока что только это http://vk.com/ringbus
я попрошу, чтобы там добавили больше информации и новостей.


[04.11.2015 22:53:49]
 и сразу скажу - Рингбас штука дорогая. относительно Болида, Рубежа и Мастера. но не дороже импортных ненормативных аналогов.


[05.11.2015 9:21:32]
 
Цитата Petrov_I_S ® 03.11.2015 12:57:51

Какому варианту отдать предпочтение? Или есть третий путь?
--Конец цитаты------
Вариант 3 – исключить из покупки блок управления производителя штор и установить Блок релейный БР-4 - http://psk-module.ru/products/1555978 Выход блока БР-4 коммутирует 5А – думаю этого более чем достаточно для движка штор. Блок БР-4 без адресный, поэтому легко «привяжите» к свой АПС – если будете готовы принять Вариант-3 – подготовим Вам схему подключения.


[05.11.2015 10:17:18]
 
Цитата Dekov 05.11.2015 9:21:32
если будете готовы принять Вариант-3 – подготовим Вам схему подключения
--Конец цитаты------

А какой вам с этого интерес? БР-4 я знаю прекрасно.

Но как писалось выше

Цитата Petrov_I_S 03.11.2015 14:51:05
АППЗ - отдельно
--Конец цитаты------

на приборах Рубежа.

БР-4 - тот же самый МДУ, только безадресный, и тоже коммутирует 5А и 220 В на привод. Но в случае его применения - дополнительное сопряжение с АУПС через 12-24В или сухой контакт. В случае с адресным рубежом я просто включаю пару МДУ в АЛС.


[05.11.2015 13:27:10]
 Вы искали варианты - Вам предложили Вариант 3. Вы же не написали, что предложение должны быть в ракурсе одного производителя. Но решение на БР-4 так же может быть реализовано. Выбор за Вами.


[05.11.2015 14:01:07]
 
Цитата Dekov 05.11.2015 13:27:10
Но решение на БР-4 так же может быть реализовано
--Конец цитаты------

Конечно, может. Я с этим и не спорю. Но логичнее и правильнее сделать в рамках одного производителя. Тем не менее, за за участие спасибо.


[05.11.2015 18:01:15]
 Возникает только вопрос по правильному управлению приводом. Узнать бы как на механическом или электрическом уровне у производителя штор реализован сигнал о том, что привод заклинило. Посмотреть бы документацию на это оборудование.


[05.11.2015 18:13:52]
 Никак не реализован. блок управления -коробка с платой, с выходами и входами. Выхода "тревога" или "неисправность", или еще какого-то - нет. Если желаете- напишите мне на cold85@mail.ru тестовое письмо - скину инфу. Поэтому-то и создана эта тема, ибо такой блок не есть гуд. На МДУ - реализуем "по таймеру" - "Время Вкл", "Время Выкл".


[06.11.2015 9:29:38]
 А с точки зрения норм для управления п/п шторами ППУ точно нужен? И все контроли для линий управления и питания?
Я сам согласен что такие требования ЛОГИЧНЫ, но для заказчика, естественно, нужны обоснования с точки зрения норм, а не логики.


[06.11.2015 13:07:23]
 
Цитата KinstM 06.11.2015 9:29:38
нужны обоснования с точки зрения норм, а не логики.
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 53325-2012

п.3.48 прибор управления пожарный; ППУ: техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами

Вполне достаточное обоснование.

Или ваши заказчики и КДУ требуют открывать-закрывать через реле а-ля УК/ВК?
если провод оборван или устройство неисправно - штора ни в жизнь не закроется.


[09.11.2015 8:40:34]
 Я то все это понимаю.
Вопрос про то, как обосновывать (нормами) что п/п шторы это СППЗ и надо использовать ППУ со всеми вытекающими его свойствами?


[09.11.2015 16:37:28]
 У шторы есть привод? - есть. Привод - это исполнительное устройство? - да. Штора используется в системе обеспечения пожарной безопасности здания? - да. Лично мне иных доказательств не нужно. А заказчик пускай попробует обосновать обратное.


[17.07.2019 8:41:32]
 О, сколько теме лет...

А какие-нибудь новости в сфере производства средств управления противопожарными шторами как исполнительными устройствами противопожарной автоматики, автоматика которых должна быть сертифицирована по ГОСТ Р 53325-2012 и 123ФЗ появились? Чтобы вот готовое компактное устройство-шкаф и линия до привода контролировалась, до самого устройства контролировалась, и сигнал о закрывании был? Или как всегда - собираем конструктор?

А то вот понадобилось перед пуском газа в выставочном зале перекрывать проём, а я смотрю - на рынке ничего нового, а конкуренты при при пожаре проёмы в подземных стоянках перекрывают приводами от ворот гаражей для коттеджей и им это сходит с рук...


[17.07.2019 11:25:46]
 Я вот эту железяку закладываю: http://ca.spb.ru/br-4/


[17.07.2019 11:52:24]
 Про эту знаю, тем более, что выше по тексту про неё пишут. Снова "ПСК Модуль" выручают, у них ещё пара нужных железок на такие случаи есть. Но это и есть тот самый описываемый конструктор ;-)
А вот что-нибудь такое: дал ссылку Овшникам, которые эту тему пролюбили, потому что - кретины - они сами привезли и поставили, как готовые шкафы ДУ ;-)


[17.07.2019 11:57:18]
 У Рубежа в МДУ-1 теперь для реверсивного привода есть тип управления "Штора": " напряжение с обмоток снимается по истечении времени движения в положение «Открыто» или «Закрыто», установленное при конфигурации (Время 1, Время 2)."


[17.07.2019 12:01:52]
 Про Рубеж тоже знаю, но городить Рубежовскую автоматику в объект сделанный на Болиде, а тем более переделывать проект под Рубеж никто не будет. Дискутировать об отличиях, достоинствах и недостатках не будем, это бюджетный объект с согласованной чёрти когда стадией П.


[17.07.2019 12:17:27]
 Тогда "конструктор". Каких-то других сертифицированных приблуд для такой задачи не встречал.


[17.07.2019 12:23:56]
 Вот я тоже пришёл к такому выводу. Все производители противопожарных штор пытаются втюхать решение под конкретно свой продукт и при этом ещё не факт, что оно будет соответствовать нашему ГОСТ - почти везде оно управляется "сухим контактом", т.е. линию управления проконтролировать невозможно. И обратно никаких сигналов оно тоже как правило не возвращает, что характерно.

Ну что же, пусть пропустившие эту тему товарищи теперь заказывают и оплачивают изменение проекта.


[17.07.2019 12:42:40]
 Нам пытались втюхать якобы сертифицированную "коробочку" для управления шторой. Из всех пунктов ГОСТ - только климатика и диапазон рабочих напряжений. А так - да, сертификат есть. Всем читающим и интересующимся - смотрите внимательней, что написано в сертификате, а не только наличие самого сертификата.


[17.07.2019 13:50:42]
 О да, это отдельная песня... Громко машут сертификатом, а копнёшь глубже - один смех... Особенно этим страдают манагеры из фирм, торгующих вентоборудованием и пытающиеся продать к нему автоматику дымоудаления. Первым делом спрашиваешь состав сигналов от шкафов, как контролируется линия до движка и как - линия управления до шкафа - тут и сдуваются...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Управление противопожарными шторами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.