По какому документу принять противопожарные расстояния между двумя зданиями Ф5.2 1994 года постройки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.10.2015 20:41:03]
 Здравствуйте!

Нужно определиться, по какому документу принять противопожарные расстояния между двумя складскими зданиями категории "В" 1994 года постройки.

В профильном СНиП 2.11.01-85* про расстояния ничего нет.
В предке СНиП 21-01-97* СНиП 2.01.02-85* тоже нет.
Здания расположены не на территории промышленного предприятия, т.е. на СНиП II-89-80* тоже некорректно будет сослаться.

Приложение 1 к СНиП 2.07.01-89* для складов тоже номинально не подходит.

Чем подскажете воспользоваться?


[03.11.2015 10:59:06]
 Послушал мнения по этим разрывам, все неоднозначно. Сам склоняюсь применить требования СНиП.


[03.11.2015 10:59:27]
 по территории промпредприятия.


[03.11.2015 11:12:46]
 Принимать нужно по 123-ФЗ и действующему по нему СП 4, с учётом действовавшего в 1994 году СНиП Генеральные планы промпредприятий. Если в законе требования меньше, руководствуетесь ими. Если больше, то СНиПом.


[03.11.2015 12:16:26]
 СП4 к зданию 1994 года постройки применять можно если есть 100% уверенность по применению того же СНиП.
Здесь же вся интрига в том, какой старый снип применить к складу, но не на территории промплощадки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По какому документу принять противопожарные расстояния между двумя зданиями Ф5.2 1994 года постройки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.