АУПТ на животноводческой ферме

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2015 22:48:07]
 Добрый вечер уважаемые коллеги. Подскажите нужно АУПТ на животноводческой ферме. Площадь 2200 кв.м., категория В3 (подстилка из соломы толщиной 10 см.). В старых СНиПах вроде была оговорка, что на фермах АУПТ не устанавливается. А как сейчас?


[29.10.2015 22:48:58]
 Добрый вечер уважаемые коллеги. Подскажите ли нужно АУПТ на животноводческой ферме? Площадь 2200 кв.м., категория В3 (подстилка из соломы толщиной 10 см.). В старых СНиПах вроде была оговорка, что на фермах АУПТ не устанавливается. А как сейчас?


[29.10.2015 22:53:53]
 коров и так не осталось,вы предписание дадите,последний коровник закроется!


[29.10.2015 22:59:10]
 Так в том то и дело, что нет логики в этом, в АУПТ на ферме. Поэтому необходимо обосновать.


[29.10.2015 23:03:37]
 считайте риск, а то по СП 5 требуется АУП. Хотя можно и к помещению с мокрыми процессами отнести


[29.10.2015 23:05:42]
 Я тоже склоняюсь к проведению расчетов риска. По мокрым процессам на что сослаться?


[29.10.2015 23:11:28]
 В СП 5 написано:в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);


[29.10.2015 23:12:06]
 Нет конкретики про животноводство...


[29.10.2015 23:19:29]
 Где это нашли АУПТ на ферме? В каком нормативе?


[29.10.2015 23:20:00]
 Вы сами то на ферме были?Там чему гореть,какая подстилка из соломы,там любой вид сигнализации не больше недели проработает.Навоз в жидком состоянии и убирается ежедневно. В3 кто рассчитал,вот тот пускай и отвечает.Риск коров,это круто,в Министерство- предложение,людей им мало пускай расчет для коров и свиней придумают,поднимим сельское хозяйство!


[29.10.2015 23:26:39]
 Это все эмоции. На фермах я бывал частенько. Ферма строящаяся, про подстилку 10 см. по всей площади прописано конкретно в проекте. Есть конкретные предложения?


[29.10.2015 23:30:56]
 убери подстилку до 5 см и получи В4.


[29.10.2015 23:39:03]
 Думаете 4 см. на В4 вытащит?


[30.10.2015 0:01:09]
 Еще раз теперь два вопроса. Где написано, что на ферме нужно АУПТ?
Где написано, что необходимо категорировать ферму по СП12.13130.2009?
И образец расчета на взрывоопасность в студию для тех кто считает, что категорировать надо.


[30.10.2015 0:48:05]
 Ферма - производственный объект, класса Ф5.3, поэтому категорировать надо.
Категория В4 не получится в любом случае, т.к. площадь размещения горючей нагрузки более 10 кв.м .
Согласно СП 5.13130.2009 помещения категории В3 площадью свыше 1000 кв. м подлежат защите АУП.
В общем, надо либо расчет риска делать, либо обосновывать, что это помещение с мокрым процессом.


[30.10.2015 1:03:06]
 навоз когда подсохнет тоже горючим будет, в справочнике Баратова он наверно есть,еще немного и у нас категория Б получится


[30.10.2015 10:08:21]
 Например, по птичникам. Там даже специальную вентиляцию ставят, т.к. в процессе выращивания птицы образуется нехилая концентрация газов. Не берусь утверждать, но вполне возможно, что при определенной концентрации эти газы могут и бабахнуть.


[30.10.2015 10:10:41]
 http://meganorm.ru/Data2/1/4293845/4...

это список категорий помещений

ссылка взята отсюда

http://docs.cntd.ru/document/1200092...


[30.10.2015 10:59:07]
 И тем не менее, несмотря на расчетов рисков, ухода от категорирования и т.п. пожары на такие объекты бывают. Пожару наплевать на все наши рассуждения. http://www.tv2.tomsk.ru/news/okolo-1...


[30.10.2015 11:33:19]
 Поставить 2 перегородки и разделить на 3 помещения менее 1000 кв.м. Или СТУ с зоной свободной от горючей нагрузки.


[30.10.2015 11:36:58]
 >Поставить 2 перегородки и разделить на 3 помещения менее 1000 кв.м.

Эти критерии были определены исходя из времени начала тушения 15 минут. Поэтому с реальности в сельской местности они не действуют.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 