Учет поручней в ширине лестничного марша жилых домов.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2015 23:17:21]
 Вот вопрос, коллеги, помогите!

Есть многоквартирный жилой дом, ширина марша лестницы должна быть 1,05м. Ограждений лестницы нет, с двух сторон стены, по факту ширина маршей между стенами 1,07-1,1м. Оборудованные поручни на стены будут выступать на 5-7 см с каждой стороны.

Согласно примечания к таблице 8.1 СП 1.13130.2009 - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. Сгласно п. 5.4.20 того же СП Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.

Бытует мнение, что поручни - это элементы ограждения, и ширина измеряется от них, если они выступают, но в рассматриваемом случае ограждений как конструкций нет.

Получается, что согласно указанного примечания измерения будут проводиться от стены до стены? Или от поручня до поручня?


[Роман Романыч, Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.=Админ]


[29.10.2015 12:08:05]
 Марш лестницы (Лестничный марш)
Наклонная часть лестницы, состоящая из несущих балок (тетив или косоур) и ряда ступеней. Лестничный марш связывает между собой площадки. В качестве площадки может служить часть пола, примыкающего к лестничному маршу.
Непрерывный ряд ступеней между двумя площадками.

Если следовать определению, поручни -не причём. Если говорить о ширине прохода, тогда- с учётом всех выступающих конструкций.


[29.10.2015 17:27:25]
 В описанном случае, в контексте п. 5.4.20, стены лестничной клетки и есть ограждения лестничного марша. А в вопросе как мерить (между поручнями или между стенами) с учетом п. 4.1.7 надо мерить минимальный просвет, т.к. это в вашем случае поручни выступают на 5-7 см, а если они будут выступать на 10-15 см, тогда как? Вот чтобы не было кривотолков мерить необходимо в свету, минимальный просвет.


[29.10.2015 23:31:05]
 Спасибо, но я все-таки считаю, здесь идет речь об ограждении с поручнями, а не о стене с поручнями, стена это стена, а не ограждение, и по этому расстояние считается от стены до стены ИМХО...
Да и проект дома разработан по СП 1.13130.2009 в марте 2010 года до введения п.4.1.7 в декабре, соответственно понятие измерений в свету в т.ч. не применимо... !?


[30.10.2015 10:52:48]
 Роман Романычу. Тогда получается что в вашем случае в соответствии с п. 5.4.20 СП1 помимо стен л/к необходимо требовать еще и ограждение с поручнями, так что-ли? А чем стена не ограждение для марша, условиям установленным в п.5.4.20 она удовлетворяет. По практике проведения надзорных мероприятий, причем не только до введения п. 4.1.7 но и задолго до принятия самого фз-123, инспекторский состав всегда измерял размеры эвакуационных путей и выходов в свету (см. п.п. 6.16, 6.27 СНиП 21-01-97*, или п.п. 4.6, 4.13 СНиП 2.01.02-85). Не логично требовать для горизонтального участка размер в свету а для марша как-то по другому.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Учет поручней в ширине лестничного марша жилых домов.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.