Про Ниши для инженерных коммуникаций и заполнение проема.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2015 14:02:24]
 Про Ниши для инженерных коммуникаций и противопожарное заполнение проема.

Раньше в СНиП 21-02 был пункт 7.22 "...а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям...."

Вопрос: В каком СП МЧС сейчас упоминается именно про НИШИ для прокладки инженерных коммуникаций!?
Должны ли в эти ниши лючки быть с противопожарным заполнением?


[28.10.2015 14:08:23]
 Есть термин по ПБ ниша -это...?


[28.10.2015 14:37:18]
 Есть ч.15 ст.88 123-ФЗ, но там идет речь о каналах и шахтах. Ниш нету.

Или канал=ниша?


[28.10.2015 15:15:41]
 НИША - углубление в стене ограниченных размеров для размещения чего-либо. Каким образом Вы планируете прокладывать в ней коммуникации?


[28.10.2015 15:46:06]
 Необходимо чтобы толкование было закреплено нормативными документами по ПБ


[28.10.2015 15:58:06]
 ув.Red_line23 ®, Вы прекрасно знаете, что ограждающие конструкции в виде п/п перегородок 1-го типа и п/п перекрытий 3-го типа предусматриваемые для ограждения коммуникаций которые транзитом проходят через помещения и этажи здания, с целью ограничения распростанения пожара по этим коммуникациям.
Несогласен я только с показателями по огнестойкости ограждающих конструкций. Не всегда предел огнестойкости ограждающих конструкций сопоставим с пределом огнестойкости пересекаемой конструкции.
Подобное правило изложено в п.5.2.4 СП 2.
Ниша, как правильно указали это углубление в строительной конструкции (стене, перегородке) определённых размеров и данное углубление отличается от канала и шахты тем, что не пересекает насквозь строительную конструкцию и поэтому не может быть причиной распространения пожара за пределы данной конструкции.
Тем не менее, если ниша устраивается в строительной конструкции к которой предъявляются требования по огнестойкости, то Вы обязаны обосновать предел огнестойкости данной конструкции во всех местах, в том числе в месту устройства этой ниши.
Наверняка Вам не раз приходилось обосновывать предел огнестокости стен л/к при устройстве в них ниш для ПК.


[28.10.2015 16:01:38]
 Извините, за ошибки в тексте и его изложение.
После написания поста, грамматику и синтаксис обычно не проверяю.


[28.10.2015 16:30:40]
 Немножечко пунктов, подкрепляющих написанное выше: п.1 ст.88, п.6 ст.88, п.4 ст.137, п.7 ст.82 123-ФЗ и п.2.1.58 ПУЭ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 