Методика проверки ПИ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2015 8:36:04]
 Такая ситуация:при проведении квартальной проверки инспектор затребовал методики проверки пожарных извещателей(тепловые, дымовые, линейные и т.п.) в разных категориях помещений. У нас с самого основания предприятия(примерно 1950г) таких методик небыло и никто ранее не спрашивал.Вопрос в том откуда их взять?Заранее благодарен.


[27.10.2015 9:26:16]
 Что-то новенькое =) на что сослался инспектор?

А методика в рекомендациях Борзова о проверке систем ППЗ есть и в паспортах на извещатели.


[27.10.2015 9:33:42]
 65 лет не тестировали пожарные извещатели, вот это по нашему!


[27.10.2015 10:55:45]
 Действительно, на каком основании требует какую-то методику?
Есть паспорт, там все написано. Покажите ему паспорт ни ИП.


[27.10.2015 11:34:02]
 Mikolka, а какой тип извещателей?


[27.10.2015 12:15:30]
 Извещатель ИП103-2/1, ИП101-07мд,МАК-1иб вообщем извещатели во взрывозащищенном исполнении.Раньше мы проверяли либо кипятком, либо промышленным феном(после того как помещение предварительно проветрят и произведут замеры среды).Инспектора не на что не ссылаются, они просто хотят чтобы это было.
Вот как они описали в своей бумаге "О выявленных нарушениях требований пожарной безопасности": Методики проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты требуют корректировки в связи с применением современных средств пожарной автоматики для защит и объектов нашей организации. P.S. Еще раз повторюсь, что таких методик у нас никогда не было.


[27.10.2015 22:34:52]
 
Цитата Mikolka 27.10.2015 12:15:30
Раньше мы проверяли либо кипятком, либо промышленным феном(после того как помещение предварительно проветрят и произведут замеры среды).
--Конец цитаты------
Это и есть методика тестирования.


[28.10.2015 8:39:04]
 Им надо,чтобы эта методика была в бумажном виде и обязательно согласована представителями СПСЧ.А,согласовать с ними не так уж и просто. Если даже и разработаем методику в бумажном виде, так они же заставят чуть ли не на каждый извещатель методику разрабатывать.


[28.10.2015 14:11:59]
 А чем мотивируют, где указана необходимость согласования?
Есть методика производителя в паспорте, паспорт рассматривался в процессе сертификации извещателей, значит методика производителя утверждена.
Что-то другое надо будет еще с производителем согласовывать?


[29.10.2015 8:43:48]
 Они то как раз ничем это не мотивируют.Просто хотят чтобы данный документ согласовывался именно с ними,как с организацией осуществляющей проверки нашего предприятия.Вообщем как я понял,что конкретных методик нет, все прописана в паспорте на извещатель?


[29.10.2015 13:13:47]
 Кто-нибудь пользовался данным прибором "Ех-Тест" прибор для проверки тепловых извещателей? Стоит ли его приобретать?


[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.= Админ]


[01.11.2015 11:24:36]
 мы используем года 3 уже,
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Методика проверки ПИ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.