пожарные гидранты

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2015 11:52:00]
 В требованиях ПБ есть норма (В СП8 пунут 4.1), что на территории организаций должно быть наружное противопожарное водоснабжение. А если территории это остаток от былого советского величия (кусок производственной базы), то что каждый кусок пусть и со своим адресом должен делать себе на территории пожарный гидрант или есть какие-то нормы по расстояниям?. Например если до гидранта 20 или 200 метров то можно его не делать?


[26.10.2015 12:37:27]
 Нужно не менее 2 гидрантов для каждого здания с учетом следующего:

8.6. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием.


[26.10.2015 13:20:45]
 как-то всё не понятно... Была производственная база, на ней была сеть пожарных гидрантов, сейчас база разделена и трубопроводу кирдык... А гидранты у дорог как я понимаю муниципальные, а на территории предприятия частные. Вдоль дороги можно насчитать массу гидрантов, а до моего здание есть ли расстояние от них?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: пожарные гидранты      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.