п. 6.1.39 СП 4.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2015 12:04:00]
 Добрый, как говорится, день.
Вопрос в трактовке указанного в заголовке пункта, как его читать по отношению к пунктам, указанным ниже, т.е. "следует пользоваться положениями настоящего подраздела, представленными ниже."

но ниже речь идет о производственных зданиях, про складские ни слова, однако в п.6.3.4 того же документа ссылка как раз на раздел 6.1.

Вопрос, как встроить офисное помещение в здание склада, какие мероприятия и условия следует выполнить?


[21.10.2015 12:30:11]
 6.3.4-6.1-6.1.42-6.1.43 ЯТД


[21.10.2015 12:32:34]
 6.3.4-6.1-6.1.42-6.1.43 ЯТД

в принципе, если идти по такой цепочке, то все понятно, но там только производственные здания и помещения. Нормами производственные и складские здания разделены друг от друга и по ФПО и по нормативным требованиям.


[21.10.2015 12:32:56]
 Раздел 6.1 так и называется:
6.1. Общие требования к объектам производственного и складского назначения.


[21.10.2015 12:35:44]
 "6.1. Общие требования к объектам производственного и складского назначения." (с)

Согласен, только есть одно но, пункты раздела 6.1. чередуются и где-то пишется требование к производственным зданиям, где-то к складским, а где-то совместные требования


[21.10.2015 12:38:09]
 Структура СП иерархическая: Общие требования, потом общие требования для для зданий определенной фукциональной пожарной опасности, далее требования для зданий конкретной фукциональной опасности.


[21.10.2015 12:39:53]
 Вроде в пункте 6.3.4 понятно написано чем следует руководствоваться при размещении административных и бытовых помещений в складских зданиях.


[21.10.2015 12:40:54]
 В чем подвох то видите?


[21.10.2015 12:43:36]
 "Вроде в пункте 6.3.4 понятно написано чем следует руководствоваться при размещении административных и бытовых помещений в складских зданиях." (с)

Было бы понятно, если бы ссылка была не на раздел, а на конкретные пункты, а так простой вопрос: почему применили п.6.1.42 и 6.1.43 для складского здания, если в них требования к производственным зданиям? - поставит в тупик, вот и доказывай, что ссылка на раздел 6.1, эти пункты в разделе, но в них нет упоминания складских зданий, зато есть другие пункты с требованиями к складским зданиям.


[21.10.2015 12:46:08]
 На основании пункта 6.1.39


[21.10.2015 12:47:23]
 "В чем подвох то видите?" (с)

Подвох, как всегда, в написании требований и последующем разъяснении заказчику, что офисное помещения надо убрать от наружной стены (3 абзац п.6.1.40)


[21.10.2015 12:49:13]
 "На основании пункта 6.1.39" (с)

Общался я с заказчиком, у него склад IV степени, офисное помещение у наружной стены. Так вот, он настаивает что у него склад, а не производство.


[21.10.2015 12:52:22]
 Напишите во ВНИИПО, пусть они вам разъяснят требование п.6.1.39.


[21.10.2015 12:54:49]
 По моему в этом пункте всё понятно написано, что ниже приведены требования для размещения административных и бытовых помещений в зданиях высотой до 50 м объектов производственного и складского назначения.


[21.10.2015 12:56:50]
 При чем написано И, а не ИЛИ.


[21.10.2015 13:04:28]
 "По моему в этом пункте всё понятно написано, что ниже приведены требования для размещения административных и бытовых помещений в зданиях высотой до 50 м объектов производственного и складского назначения." (с)

п.6.1.39 вообще какой-то недоделанный: представленными ниже - кем представлены, почему подраздел не имеет свою нумерацию и т.д.

тот, кто это писал устал наверное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п. 6.1.39 СП 4.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.