Обеспечение наружным п/п водоснабжением строительной площадки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.10.2015 11:56:27]
 Коллеги, подскажите где-нибудь в каком-нибудь нормативном документе указаны расходы воды на тушение строительной площадки (строительного городка)?
В п.364 ППР указано только, что должно быть обеспечено наружное пожаротушение, а вот расход не указан. И то как я понимаю, это наружное пожаротушение предусматривается для основного объекта (т.е. объекта строительства), а не для строительных вагончиков.
А, нужно ли наружное пожаротушение и если нужно какой должен быть расход?


[19.10.2015 12:07:45]
 Даже эти:
http://www.mosoblbuild.ru/files/menu...
неудосужились написать, сколько воды должно быть на стройплощадке для тушения.


[19.10.2015 12:30:17]
 как не удосужились, стр.38 документа.


[19.10.2015 13:28:31]
 Вот что есть в природе:
ОАО Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства ОАО ПКТИпромстрой
Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов
Москва 2008 г.

3. СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
3.1. Требования пожарной безопасности
...
Расход воды на противопожарные нужды в зависимости от площади стройплощадки устанавливается до 10 га - 5 л/сек.; до 50 га - 20 л/сек.


[19.10.2015 13:51:53]
 Да, Вы правы СергейКо ®, что-то не заметил.
Это получается на период строительства нужно временный водопровод тянуть и два гидранта ставить?
А, если существующего по близости нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Обеспечение наружным п/п водоснабжением строительной площадки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.