Можно ли малую расч. ширину эвак. прохода обосновать расчетом пожарного?риска

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2015 18:07:31]
 Уважаемые специалисты, к вам вопрос не совсем обычный... Объект - небольшой мед. центр. Для лицензирования нужно заключение от пожарной службы. В центре не выполняется требование п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 с учетом п. 4.3.3; расчетная ширина только 40 см остается. Если риск получится меньше миллионной, будет ли это основанием для пожарного инспектора (или его начальника), достаточным для выдачи положительного заключения?


[18.10.2015 21:10:39]
 Можно, если фактическая ширина пути движения людей в каждом конкретном месте будет не менее 0,7 м


[19.10.2015 7:44:31]
 Спасибо Вам.


[19.10.2015 9:46:17]
 Асашай ®, ерунду пишите.


[19.10.2015 9:48:57]
 Почему ерунду?

МЕТОДИКА
определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

«Пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м и шириной менее 0,7 м при составлении расчетной схемы эвакуации не учитываются, за исключением случаев, установленных в нормативных документах по пожарной безопасности.».


[19.10.2015 10:23:48]
 Да, причём тут методика?
Голову-то хоть иногда нужно включать? Или не обязательно?
Вы потакаете автору вопроса в её глупости, подтвердить ширину пути эвакуации 0,7м забыв при этом, что у неё за объект.
В здании мед.центра процентов 200%, что будут присутствовать инвалиды.
Вы бы хоть посмотрели габариты больного на костылях или человека в кресле коляске.
А, про носилки с лежащим человеком вообще можно не говорить, о них вообще никто не вспомнит при расчёте эвакуакции.
И больше чем уверен расчётом всё у них сойдётся, а мне и Вам потом пользоваться такими зданиями с такими коридорами. Так, что очень Вас прошу не поощряйте глупость.
230563

[19.10.2015 10:50:48]
 А двери перевесить не судьба? Чтобы шиина прохода нормальной стала.


[19.10.2015 10:57:08]
 Ув. один из них (в запасе) ®! П. 4.3.3 СП 1.13130.2009 сформулирован таким образом, что если в коридоре длиной 50 м и шириной 2 м есть всего 2 двери шириной 1,5 м, расположенные по обе стороны коридора и открывающиеся внутрь коридора, а расстояние между дверями составляет 45 м - то ширина пути эвакуации по указанному коридору составит 0,5 м! Согласитесь, что это нелогично ))


[19.10.2015 11:45:38]
 Не логично это то, что уже несколько лет ждём изменений в СП 1 и все (в том числе и меня с Вами) в проектах лепим горбатого. При чём во ВНИИПО по трактовке требований этого свода правил накопилось уже столько, что комментарии к СП1 в пору отдельным томом издавать.


[19.10.2015 13:15:13]
 Медцентр стоматологический.


[19.10.2015 13:31:56]
 Ув. Ира34, пересмотрите еще раз Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291-нет в нем требования о необходимости получения заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.


[19.10.2015 13:53:40]
 <<Медцентр стоматологический>>.
Это не важно, вход для МГН туда не закрыт.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли малую расч. ширину эвак. прохода обосновать расчетом пожарного?риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.