Расстояние от КТП до леса

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.10.2015 10:20:26]
 Уважаемые специалисты, на Ваш взгляд, какое расстояние необходимо принять от КТП до лесного массива смешанных пород?
Чуть о самом предмете разговора: КТП шкафного типа, внутри маслонаполненный трансформатор (кол-во масла 240 л), все это установлено на ж/б фундаментные блоки + на этих же блоках металлическая площадка для обслуживания. Ограждающие конструкции из незащищенного металла, в качестве утеплителя используется материал группы "НГ".
Буду откровенен, по вышеозначенному вопросу есть определенное мнение, хотелось бы сверить его с более сведущими людьми.
Спаибо


[15.10.2015 12:15:41]
 Здравствуйте! на память из последних пришло только СТО 56947007-
33.040.10.139-2012 п. 7.2.1 - 50 м от ограждения ПС до смешанных пород леса.


[15.10.2015 13:01:10]
 Благодарю за ответ, но данный стандарт распространяется только на объекты ЗАО "ФСК ЕЭС", к тому же. он явно завышен


[15.10.2015 13:01:15]
 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"):
21. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:
а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;
б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.
22. Необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)
23. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:
а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;
б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;
в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.
24. Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.
Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации.


[15.10.2015 13:18:46]
 FIRE_MAN признателен Вам за сей документ, там еще приложение к правилам очень информативно в рамках поставленого вопроса.
Но вот не совсем спокойно мне из-за п.6.1.6 СП 4.13130.2013


[15.10.2015 13:57:11]
 И какой производственный процесс у Вас в КТП осуществляется?


[15.10.2015 14:00:04]
 Если в проекте будет КФПО КТП Ф5.1 то тогда по п.6.1.6 СП 4.13130


[15.10.2015 15:23:35]
 В КТП размещен маслонаполненный трансформатор.
Уважаемый FIRE_MAN, я бы просил Вас оценить следующее умозаключение:
п.6.1.6 СП 4 справедлив для зданий, а КТП в определении статьи 2 384-ФЗ сооружение, соответственно требования данного пункта не будут распространяться на описываемую ситуацию.


[15.10.2015 15:33:00]
 В правильном направлении мыслите (тут давно по этому поводу споры идут), только в паспорте на КТП не было бы упоминания про степень огнестойкости и категорию здания и вообще слова ЗДАНИЕ.
В п.6.1.6 СП 4.13130 речь идет про производственные здания.


[15.10.2015 15:50:25]
 Уважаемый FIRE_MAN, спасибо за Ваше мнение.
Задумался касаемо степени огнестойкости, оказывается:

Статья 87 123-ФЗ
1. Степень огнестойкости зданий, сооружений.........

т.е., так понимаю, что сооружение то же может иметь степень огнестойкости, что, кстати, не противоречит определению "Сооружение" в 384-ФЗ


[15.10.2015 16:14:18]
 Если Вы по таблице 21 №123-ФЗ сможете определить степень огнестойкости для своей КТП, то алга)