тех.надзор отказывается принимать стену как противопожарную

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Amiable

[14.10.2015 22:56:59]
 Здравствуйте, хотела бы присоединиться к теме)))) Вопрос в следующем, на объекте выполнена противопожарная стена 1-го типа, конструктив: металлический каркас, сэндвич панели, монолитная цокольная балка.

Так как данная стена не подвергалась натурным огневым испытаниям тех.надзор отказывается принимать ее как противопожарную,ссылаясь на п.9 и 10 ст. 87 ФЗ-123

"9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности."

Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В интернете ничего подходящего не нашла, не получается убедить тех.надзор. Очень рассчитываю на вашу помощь, уважаемые коллеги.



[Amiable Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. А для этого надо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте =Админ]


[15.10.2015 8:28:03]
 Что за чушь они там вам несут. Сертификаты есть на сендвич-панели и на уплотнитель? Если есть, то испытания уже проводились Тут вопрос к креплениям только может возникнуть, т.к. на саморезы сертификатов ПБ по огнестойкости не бывает вроде. А так, можно в интернете накопать испытание п/п стены такой же конструкции и из материалов такой же огнестойкости и показать им. Вот например: https://drive.google.com/file/d/0B79...
И этим людям по слухам хотят передать пожарный надзор?
230563

[15.10.2015 10:02:29]
 Стена должна иметь предел огнестойкости R, а перегородки - только EI. Т.е. стена - несущая конструкция, а перегородки не всегда. Поэтому технадзор прав.


[15.10.2015 10:04:17]
 Может все таки ГАСН, а не технадзор? И как по Вашему металлический каркас обеспечит предел огнестойкости REI 150?


[15.10.2015 10:05:16]
 Есть сертифицированные конструкции из сэндвич-панелей с каркасом, в сертификате указано REI 150.
Например, Термостепс-МТЛ, Теплант, Компания Металл Профиль, Тримо-ВСК и др.


[15.10.2015 10:57:33]
 5.4.9. Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения.
Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б.


[15.10.2015 11:19:12]
 такие стены и экспертизу то не проходят)))
заказывайте расчетное обоснование для технадзора если нет сертификата на стену как на конструкцию по которой уже были испытания..


[15.10.2015 11:28:23]
 Попробуйте пообщаться вот здесь, например http://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/%...
там заявлен проект «Типовые узлы противопожарных стен и перегородок», на который получено Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России о возможности использования данной проектной документации при устройстве противопожарных стен и перегородок.
Заключение, конечно, не сертификат, но хоть какой-то документ.


[15.10.2015 12:57:53]
 Вполне законное требование экспертизы.
Если документально обосновать (по ранее проведённым натурным огневым испытаниям) не можете, то о чём может идти речь?
Если Вы предусматриваете в проекте конструкцию стены в соответствии с каким-либо уже имеющимся заключением об испытаниях, то должны соблюсти все моменты, которые изложены в п.9 ст.87. Т.е. саму конструкцию стены, используемые материалы.


[15.10.2015 12:59:25]
 виноват.
Читать - "которые изложены в п.10 ст.87"


[15.10.2015 13:11:56]
 Все верно. Необходимо подтвердить. Хотя подтверждение это должно было быть уже на уровне проекта. Но именно это для проектировщика - первый шок.


[20.10.2015 23:26:50]
 user611 данное заключение я отправляла, не принимают, объясняя тем что у панелей нет несущей способности, где гарантия что при пожаре стена простоит 150 минут. Наверное я сама не совсем все правильно понимаю(((((

Асашай да, у нас теплант, в паспорте на панели огнестойкость 150, но это не даёт гарантию что стена простоит.


[21.10.2015 7:21:26]
 Протокол испытаний я бы посмотрел. К чему-то ведь она крепилась при испытаниях. Да и произодителю панелей не грех проконсультировать в таком вопросе. А если не может - проектировщику не грех и к другому производителю обратиться, который знает, что производит и как сертифицирует. И поменять панели на ихние. Ну или пригрозить.


[25.05.2016 20:00:36]
 Актуально. У кого нибудь есть свежая информация может?


[30.05.2016 11:21:43]
 Класс конструктивной пожарной опасности должен быть к0


[31.05.2016 7:27:22]
 Уважаемый Amiable, а как лично Вы определили, что данная стена (металлический каркас, сэндвич панели, монолитная цокольная балка) является противопожарной 1-го типа?

Лично я при определении пределов огнестойкости могу опираться на сертификат, заключение например ВНИИПО или на справочник, такой как СНиП II-2-80. «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов»


[31.05.2016 11:12:32]
 
Цитата
конструктив: металлический каркас, сэндвич панели, монолитная цокольная балка.
--Конец цитаты------
В принципе логичное замечание - на сэндвич-панели сертификат есть, но они не несущие. Несущие в данном случае - металлический каркас. Но он врядли R150. Стало быть требуется огнезащита до 150.
И будет тогда у Вас вся стена REI150.


[31.05.2016 11:53:42]
 Еще есть узлы крепления и узлы примыкания:
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: тех.надзор отказывается принимать стену как противопожарную      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.