Сколько должно быть ЛВЖ в помещении, что бы принять его в расчете категории?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2015 12:22:07]
 Добрый день! Прошу знатоков подсказать в следующем вопросе: если в помещении S=800м.кв. H=6м. кроме твердых горючих материалов размещена еще емкость (пробирка) с бензином 0,1 литр, то эту емкость с бензином нужно принимать в расчете на категорию А или есть какой-то минимум, который можно не включать в расчете? Просто очевидно, что избыточное давление взрыва при таком объеме помещения не превысит 5 кПа.


[12.10.2015 12:54:37]
 Проверяйте сначала по бензину на категорию А. Если будет меньше 5 кПа, считайте на В1-В4


[12.10.2015 13:52:44]
 Нету минимума, считать


[12.10.2015 14:05:17]
 Имеется упрощённый расчёт по формуле:

V_(ДОП.)=17,92•m•Hт•z. Если свободный объём вашего помещения Vсв окажется больше допустимого V(дол), то помещение не будет относиться к категории А, а если Vсв < Vдоп, помещение тянет на категорию А.Но можно учесть работу вентиляции, уменьшить площадь растекания и уйти от категории А.


[12.10.2015 14:22:14]
 всем спасибо!
гешан ® подскажите, а откуда формула?


[12.10.2015 14:50:58]
 откуда формула?

Преобразовал формулу А4 СП 12.


[12.10.2015 14:52:40]
 гешан ® понял. Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сколько должно быть ЛВЖ в помещении, что бы принять его в расчете категории?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.