Можно ли оборудовать 2-й эвакуационный выход через окно?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gorg ®

[09.10.2015 14:57:23]
 Уважаемые знатоки. Помогите. Есть офисное помещение немного более 50 человек. Нужен 2-й эвакуационный выход. Можно ли его оборудовать через окно. Окно высотой 1.9 м, шириной 0.8м. Высота окна над уровнем пола около 0,7м. Если можно, то что для этого нужно? Спасибо.


[09.10.2015 15:18:24]
 СП 1.13130.2009 пункт 4.3.4.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.


[09.10.2015 15:19:29]
 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.


[09.10.2015 15:36:37]
 user611 ® А как же это:
4.2.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания от 6 до 15 чел.; один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;


[09.10.2015 15:40:40]
 Я так думаю помещение не там расположено.


[09.10.2015 16:43:47]
 user611 ® топикстатер не обозначил о каком этаже идет речь.

Вы, к стати понимаете разницу (это к теме не относится, конечно):
- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.
- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания от 6 до 15 чел.


[09.10.2015 16:45:39]
 "Я знал одну женщину, она всегда выходила в окно,..."

"шириной 0.8м...немного более 50 человек" - не стыковка!
"Высота окна над уровнем пола", ув. gorg ®, а этаж?,т.е. высота над поверхностью земли или над верхней поверхностью куба жизни?


[09.10.2015 16:52:04]
 yannay если полностью читать, то понятно.
4.2.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
1) помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.;
2) в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра.


[09.10.2015 16:56:12]
 <<над верхней поверхностью куба жизни?>>
А, далее на площадку ведущую в спасательный рукав.


[09.10.2015 16:57:51]
 У вас там какие-то ошибки в тексте.


[10.10.2015 18:09:40]
 Это первый этаж.


[10.10.2015 18:11:09]
 Это первый этаж.


[10.10.2015 18:12:33]
 Можно что-то сделать или нет?


[10.10.2015 18:20:29]
 gorg ® [09.10.2015 14:57:23] Уважаемые знатоки...
Барабан уже крутили? Какой приз выпал? Стоит ли бороться за него?

Превратить окно в дверь. Изнутри сделать нормальные ступени. Снаружи сделать площадку (шириной не менее 1,5 ширины дверного полотна) и с площадки ступени вниз. Площадку огородить ограждением (если высота над уровнем земли больше вроде 0,6 метра, или 0,7, не помню, смотреть лень).
Окно не является эвакуационным выходом!
Приз в студию кстати...


[10.10.2015 18:21:35]
 А да кстати, всё это безобразие необходимо делать через предварительные проектные работы.
прохожий

[10.10.2015 20:24:31]
 если вы окно превратите в дверь, то это будет дверь, а не окно.
Проектируете по нормам и строите.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Можно ли оборудовать 2-й эвакуационный выход через окно?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.