как переделать ТИП 1 пожарный дымовой в технологический программируемый

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
andreyka78 ®

[06.10.2015 19:08:25]
 подскажите,на объекте установлены больше 2-х тысяч датчиков ИП212-3СУ,но вместо резисторов на 1,5 кОм,поставлены на 2,2 кОм. Тип шлейфа 1 пожарный дымовой при сработке одного или двух датчиков выдает внимание,а при сработке третьего выдает пожар,можно ли настроить шлейфы на сработку от двух датчиков,а не от трех?неадресные датчики,приборы сигнал-20п исп.01 версия 2.05 и с2000-м
в сигнале в uprog сделал тип шлейфа технологический программируемый,выставил состояния 1-обрыв,2-взятие,3-тревога,4-пожар,5-кз

как и хотел при сработке одного датчика выдает внимание,при сработке второго выдает пожар,но теперь я не могу сбросить тревогу с прибора,на котором отобразился пожар

как мне быть?можно ли что-то сделать без замены резисторов в датчиках?


[06.10.2015 20:15:01]
 Походу ставить реле на сброс питания с прибора...


[06.10.2015 22:00:09]
 каким образом?