Расчет категории помещения порошковой окраски

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2015 19:22:19]
 Доброго дня! Чесслово - пользовался поиском, но не смог найти ответа на свой вопрос. А он заключается в следующем: какое количество порошковой краски брать в расчет на взрыв, если в аппарате напыления бак вместимостью 20кг, но помимо этого в помещении хранится запас краски (примерно 80кг).

Просто в нормах сказано, что за расчетный момент аварии принимается ситуация, когда все содержимое попадает в объем помещения.

Но если смотреть примеры расчетов, то получается так:
- стоит 5 аппаратов (бочек) с неким веществом;
- к расчету принимаем разгерметизацию одного из них.

Я бы и рад посчитать только по 20кг, которые находятся в аппарате, но, не дай Бог, оно и вправду взорвется, то взлетят на воздух остальные 80кг краски и произойдет вторичный взрыв.

Подскажите как быть. Заранее спасибо!


[02.10.2015 22:40:50]
 какое количество порошковой краски брать в расчет на взрыв, если в аппарате напыления бак вместимостью 20кг, но помимо этого в помещении хранится запас краски (примерно 80кг).=ar4ivarius
В Пособии по применению СП12.13130.2009 есть примеры. Суть такова: надо определить сколько порошка при аварии может перейти во взвешенное состояние. Например при опрокидывании ёмкости с порошком или просыпании с некоторой высоты содержимого совка и т.д.


[03.10.2015 10:08:18]
 Спасибо за ответ! Я смотрел эти примеры. Правда не в пособии, а в ТКП 474-2013 (Беларусь). Наши не гнушаться и все "слизали" с данного пособия (только названия городов на белорусские заменили)))).

Таким образом получается, что я должен исходить из того, что все содержимое бака поступает в объем помещения либо весь объем одного из мешков с краской (авария может произойти во время заправки бака).

Но если исходить из того, что во время работы аппарата его не заправляют, то считаем по большему (либо мешок либо бак).

Я прав?


[03.10.2015 15:31:56]
 
Воспользуйтесь нижней частью формулы А.17 СП12.13130.2009. Массы сгоревшей пыли припросыпании мешка или бака определите пр формуле:
m=4Н3/Qсгхz, где : Н-высота, с которой опрокидывается мешок или бак.
Qсг-удельная теплота сгорания порошка. МДж/кг, Z-коэффициент участия.


[04.10.2015 1:05:29]
 Ув. гешан ® размерность этой формулы м^3*кг/МДж.


[04.10.2015 23:03:48]
 Размерность этой формулы КГ, вы не учли четвёрку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет категории помещения порошковой окраски      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.