Использование пожарных насосов для хозпитьевых и технологических целей возможно ль?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2015 15:10:40]
 Суть вопроса изложена в заголовке. Не запрещают ли этого Нормы? Логика такая - износят насосы на хознужды, а при пожаре обмотка замкнет или сальник выдавит по закону Мэрфи. Также, для пожарных насосов, помнится, запрещены частотные преобразователи (только не помню, чем запрещены), а вот для хозпитья и технол. нужд такие часто применяются.


[29.09.2015 15:22:46]
 Ув. застройщик,если вспомните, чем запрещены частотно-регулируемые приводы для пож. насосов,уж отпишите пожалуйста. А то люди их применяют и не знают, что запрещено. И эксперты тоже не знают.


[29.09.2015 15:28:02]
 они запрещены заказчиком, т.к. дорогие, других запретов нет


[29.09.2015 16:23:47]
 конечно нельзя, они на то и пожарные и включаются не по желанию а автоматически или дистанционно и после автоматической проверки давления воды в распределительном трубопроводе.


[29.09.2015 16:28:32]
 хотя вопрос не очень понятен:
то ли имеете ввиду одинаковость насосных агрегатов как таковых,
то ли можно ли подключаться в систему пожаротушения для хозпитьевых целей


[29.09.2015 18:10:45]
 В насосных стоят два комплекта насосов.
Одни для хоз-питья нужд.
Другие для пожара.
Вот, те пожарные включаются только при пожаре.
И покрашены в красный цвет.Что бы не было сомнений.

Только такие насосные я и видел.


[29.09.2015 20:37:39]
 СНиП 2.04.01-85
12.21.
..............................................
Примечания :1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в
системе. При достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения
насосного агрегата.
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды.Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.

Первая редакция нового СП10
15.17 Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосные установки при этом должны удов-летворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосным установкам.


[30.09.2015 8:03:02]
 Ув. CV, поясняю: смежники предлагают один комплект насосов использовать и для нужд внутр. п/п водоснабжения и для других нужд.
Ув. BTS, просьба поделиться сведениями по новому СП10, в котором стало так много пунктов.


[30.09.2015 13:59:30]
 застройщик ® [30.09.2015 8:03:02]
Теперь уже нужно дождаться выхода окончательной редакции. Первая редакция была на сайте ВНИИПО в начале 2013 г.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Использование пожарных насосов для хозпитьевых и технологических целей возможно ль?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.