 Приветствую!
Поступила заявка на независимую оценку пожарного риска клуб-бара. Заведение находится на 2м этаже здания в правом отсеке. Здание 3х этажное, разделено на 2 отсека (левый и правый) глухой противопожарной стеной с отдельными входами.
Левый: 1 этаж (мини торговый центр) 2-3 этаж развлекательный центр (атракционы-боулинг-бильярд).
Правый: 1 этаж ресторан. 2-3 этажи клуб-бар.
До этого всегда попадались здания полностью принадлежащие одному заказчику, а тут раздробленое.
Интуитивно полагаю что нужно брать здание целиком и делать расчет рисков с учетом их функциональной пожарной опасности. Заказчик только один - клуб-бар. Можно ли делать НОПР на часть здания. В наком документе указано: разрешается или запрещается?


[29.09.2015 12:47:31]
 Независимую оценку пожарного риска без расчётов можно сделать, только во введении напишите о том, что она проведена в отношении помещений, которые принадлежат заказчику, а также в отношении мест общего пользования.


[05.10.2015 14:34:02]
 Можно на часть, являющуюся отдельным пожарным отсеком (скажем на правый пожарный отсек). Указаний на это в документах нет, но это следует из принципов противопожарного нормирования.


[05.10.2015 16:23:43]
 согласен с "Дмитрий62" НОР можно сделать, но только основываясь на часть 2 пункта 1 ст. 6 ФЗ-123.
А считать риск на часть помещений здания недопустимо.


[07.10.2015 16:20:04]
 Расчет риска в НОР вещь необязательная (см ПП №304)
В нормах не прописано, но исходя из принципов противопожарного нормирования расчет риска можно делать на часть здания если пути эвакуации из этой части не пересекаются с путями эвакуации из других частей, ну и если эта часть отделена хотя бы пп перегородками 2-типа
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Независимая оценка пожарного риска части здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.