Действи после пожара

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2015 10:50:29]
 Давеча сгорел объект (слава богу не мой, но вопросы есть по нему у меня лично), обслуживался с 2012 одним из отделений нашей фирмы, монтаж ОПС был сделан по нашему проекту в 2011, но не нами. Пол года назад они преределали здание (запустили новую линию перенесли стены, изменили вент.систему) и при все при этом сами без каких либо документов переставили датчики (относительно по нормам), а еще дежурку они перенесли и С200БКИ был отключен, т.к. это было сделано без уведомления и самостоятельно . Как итог сначала две недели назад первый пожар (потушили всеми огнетушителями), а вчера второй (жертв нет, но сгорело все). Интересует какие действия должны предприниматься как обслуживающей так и проектной организацией (т.е. начальником местного отделения)?
Мое мнение: поиск всех документов по данному объекту для подтверждения правильности выполнения своей работы, а также информационные письма о несоответствии действующим нормам (+ гневные письма о том что не предупредили о ремонте, и вмешательстве в установку).


[29.09.2015 11:08:35]
 Расторгнуть договор с обслуживающей организацией в связи с отсутствием объекта обслуживания. ;)


[29.09.2015 12:13:51]
 И как эти полгода его обслуживали? :)


[29.09.2015 14:06:19]
 Как обслуживающей организации, вам ни чего искать не надо.
Дубликат журнала проведения работ по ТОиППР, с записью о выполнении работ находится у Вас.
А там, Заказчик расписался, что все сделано Вами ОК!
Установка сдана ЕМУ в Работоспособном, Исправном состоянии в Автоматическом Режиме


[30.09.2015 15:02:02]
 Тов. ALEX_SE, пол года они поддерживали, то что по проекту в работоспособном состоянии, ну и (как говорится по "дружбе") проверяли то что наваяли с перепланировкой, выяснилось что сгорело усе изза неотключившейся вентиляции и не сработавших клапанов. А т.к. были внесены изменения в систему и они не были уведомлены, то они данную часть установки не трогали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Действи после пожара      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.