учет К ФПС, i в формуле вероятности спасения Р сп, i к проекту методики расчета пожарного риска

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2015 0:24:31]
 Согласно проекту изменений, вносимых в методику определения расчетных величин пожарного риска № 382
http://regulation.gov.ru/projects#np...
в формуле вероятности спасения Р сп ,i =1-(1- ) (1- К ФПС ,i ) (1- К ф ,i ) (1- К эв ,i )
есть коэффициент К ФПС, i - учитывающий дислокацию подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов, принимается равным К ФПС, i = 0,95 в случае соответствия ее требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. При этом время t бл, i принимается в соответствии с расчетом по приложению 6 к настоящей Методике для данного сценария развития пожара. В остальных случаях К ФПС, i принимается равной нулю.

Вот когда К ФПС, i = 0,95 в случае соответствия ее требованиям нормативных документов по пожарной безопасности..
1. это расчет по СП 11.13130 или подтверждение как сейчас времени прибытия по ст.76 № 123-ФЗ?
В остальных случаях К ФПС, i принимается равной нулю.
2. это отступление от требования ч.1 ст.76 № 123-ФЗ?


[29.09.2015 9:56:21]
 Почему отступление от ФЗ? Это не объект должен находиться в пределах 10 мин. езды от ПЧ, а наоборот - ПЧ должна добираться к объекту за 10 мин.


[29.09.2015 10:49:08]
 Тоже считаю, что пожарные части должны располагать согласно расчета по СП 11.13130, а не объекты.


[29.09.2015 11:04:10]
 Из разъяснений к 123-фз:
Частью 4 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ ответственность за обес-печение пожарной безопасности в городских и сельских поселениях возложена на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Эти органы должны создавать дополнительные подразделения пожарной охраны (строить по-жарные депо) в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожар-ной охраны до нормативных значений (противопожарная служба субъекта РФ, му-ниципальная, частная или добровольная пожарная охрана), обеспечивать беспре-пятственный проезд пожарной техники к месту пожара (строить соответствующие скоростные разделители на дорогах для спецтранспорта).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: учет К ФПС, i в формуле вероятности спасения Р сп, i к проекту методики расчета пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.