[28.09.2015 20:08:57]
 Здравствуйте коллеги. Ситуация следующая, досталась бюджетная организация, денег соответственно нет. При составлении акта первичного обследования было описано все как есть (шлейфа кспв, оповещение шввп и т.д.). Заказчик оказался редким козлом, сказал исправлять своими силами, акт не подписывает (на доводы отсутствия ремонта в контракте не реагирует) ругаться с ним не очень хочется, еще целый год впереди... Видимость работы сделали, ремонт естественно ему делать никто не будет. Теперь вопрос, как оформить в акте провода кспв и шввп, чтобы и печальную суть сохранить и акт подписать и попу прикрыть, требованиям каких годов они соответствуют я не нашел. Хочу оформить акт так: "провода шлейфов соответствуют требованиям ГОСТ.....1990г. например".
Кто сталкивался с подобным и в каких гостах разрешались КСПВ и ШВВП?
Буду очень благодарен за подсказку...)))


[28.09.2015 20:58:25]
 Проект есть? если есть, то пишите что монтаж выполнен в соответствии с проекто и действующими нормами на тот момент, и прилагайте информационное письмо что номы поменялись и вы рекомендуете заменить провода, но на его усмотрение.


[28.09.2015 22:16:39]
 сказал исправлять своими силами,

Может быть ну его, такого заказчика? Только начало работы, а он уже Вас дежурной ж.пой пытается выставить, причем мало того, что вместо своей, так еще и поди ни за фунт изюму. В смысле чрезмерно что-то хочет Вас попользовать.
Документируйте факт необоснованного отказа от подписания акта+все на фото отснимите. С дураками воевать придется по полной программе.


[28.09.2015 22:45:20]
 СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений п.4.38

"Цепи электропитания станций пожарной сигнализации и приемно-контрольных приборов... Не допускается прокладка их транзитом через помещения, контролируемые автоматическими пожарными извещателями, за исключением прокладки жаростойкими проводами и кабелями или в пустотах строительных конструкций с нулевым пределом распространения огня"

Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях

5.13. "При проектировании СОУЭ предусматривается прокладка кабельных и проводных линий внутри строительных конструкций или в штробе с пределом огнестойкости не ниже 0,75 ч для исключения их повреждения при пожаре."


Более древних норм именно на сигнализацию (а не на пожаротушение) пока не видел.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Акт приема ОПС на обслуживание      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.