[26.09.2015 16:59:53]
 В справочнике Хрюкина Н.С "Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений" написано:"Аккумуляторные помещения нельзя располагать смежно со складами горюче смазочных материалов" В ПУЭ Глава 4.4. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ Ничего не написано об этом. Что Вы посоветуете? У меня в проекте аккумуляторная и помещение ГСМ -смежные помещения.


[26.09.2015 18:22:52]
 Книга 1979 года. Тогда рассматривались только пожарные отсеки, а не пожарные секции. Скорее всего причина в этом. Выделяйте помещения стенами с требуемой огнестойкостью и проблем не будет.