 Приветствую.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли применение в здании (Ф4.1, СО, ст.огнестойкости I), огнестойкой монтажной пены для заполнения линейных швов в противопожарной стене 1-го типа? Согласно сертификату ПБ предел огнестойкости пены при заполнении шва 20 х 200 мм (Ш х Г) EI 180, материал относится к группам Г1,В2,Д3,Т2.
Заранее благодарю.


[28.09.2015 13:06:31]
 Линейных швов можно.
Деформационных , сейсмических нельзя.


[28.09.2015 16:04:42]
 Благодарю.
Допустимо ли законопачивание (на всю глубину) деформационных и сейсмических швов МВП?


[28.09.2015 18:35:31]
 Поясню суть проблемы. В прошедшей УГЭ проектной документации в качестве заполнителя для деформационных швов противопожарной преграды был заложен импортный материал - жгут из минерального фиброволокна и стеклофиброволокна КМ0, НГ, EI 240 (EN 13501-2 и EN1366-4).
В связи с гос.политикой импортозамещения Застройщик (гос.орган.) требует заменить в рабочей документации все импортные материалы отечественной продукцией.
В российском представительстве фирмы мне сказали, что аналогов их продукции нет.
Фирмы-производители стройматериалов в качестве технического решения предлагают резать на полосы МВП и конопатить швы.

Помогите пожалуйста!


[29.09.2015 14:30:33]
 Думается, что если пена пластична, не трескается при деформации здания, а ещё лучше РАСШИРЯЕТСЯ (?) есть такие (?) , то вполне можно подвижный шов (деформационный) такой пеной и заполнить.
Криминала не вижу.
Тем более сертифицирована, как огнестойкая пена.
Мне так видится.
Post ®

[01.10.2015 13:01:05]
 Большое спасибо, Andorra1, за Ваш отклик.
Теперь понятно в каком направлении двигаться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Заполнитель противопожарной преграды для деформационных швов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.