Пропускная способность сети наружного водоснабжения (табл.1 СП 8.13130)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2015 19:02:39]
 Есть ли зависимость скорости движения водя (м/с) от давления в сети (м)???
Вопрос возник из требований табл. 1 СП 8.13130..
для г.Москвы необходимо предусмотреть пропускную способность сети не менее 110 л/с, при этом по п.5.5.6 СП 30.13330.2012 регламентирует скорость движения воды в трубопроводах объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
согласно справочным данным таблицы Шевелева, программа..
http://www.proektant.org/index.php?t...
110 л/с пропускает только 250 диаметр, допускается ли применение меньшего диаметра для наружной сети, и как это сделать расчетным методом (поставив переходник на ввод в здании меньшего диаметра)


[24.09.2015 19:18:42]
 Вот такая вот зависимость расхода от давления https://yadi.sk/i/XPsOjKaijJERA , смотрите справочник РТП, таблица оттуда. Там же скорость воды https://yadi.sk/i/BHpsCrG7jJEYG


[25.09.2015 10:16:17]
 спасибо, только не сходится))
по справочнику РТП..
при диаметре 200 мм (напор 50 м), расход 145 л/с - скорость 1,5 л/с
по таблице Шевелева..
при диаметре 200 мм, расход 145 л/с - скорость 4,615 л/с.




[25.09.2015 10:22:37]
 У нас много чего где не сходится...


[25.09.2015 14:29:13]
 В СП 30.13330.2012 скорость воды ограничивается из экономических соображений, так как резко возрастают потери.
Для пожарных нужд это не актуально.


[25.09.2015 14:42:38]
 "Для пожарных нужд это не актуально." (с)

Почему не актуально?


[25.09.2015 15:17:28]
 110 л/с - это требование для магистральных трубопроводов, не для зданий.


[25.09.2015 16:59:54]
 Для пожарных главное - эффективность. Если из сотой трубы можно забрать 30л/с со скоростью 10 м/с никто не будет снижать напор во время тушения пожара, чтобы обеспечить 3 м/с.


[25.09.2015 17:12:06]
 Есть. Уравнение Бернули называется
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пропускная способность сети наружного водоснабжения (табл.1 СП 8.13130)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.