Что должно отображаться на С2000-БКИ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2015 8:49:21]
 Есть положим завод с несколькими зданиями, в каждом стоит ППКОП, они соединены интерфейсом RS-485 и на пожарном посту подключены к пульту С2000-М и панелям С2000-БКИ.
Поскольку дежурный/вахтёр на посту в пульте копаться и разбираться конечно не будет, нужно бы всю актуальную информацию системы выводить на панели С2000-БКИ. А какой конкретно перечень сигналов нужно выводить? Понятно что состояние шлейфов или разделов из шлейфов с извещателями; наверно ещё пропадение сетевого питания на РИП-ах и может разряд аккумуляторов в них. А ещё может обрыв и КЗ линий оповещения надо? Сам факт включения оповещения и возможность его сбросить? Неисправности приборов? выдачу сигналов на отключение общеобменной вентиляции и включение противодымной?
Или столько слишком много и не нужно это? И как, кстати, сделать отображение состояния релейных выходов и неисправности приборов в целом?


[23.09.2015 10:20:25]
 ИМХО достаточно информации о пожаре и сработке охраны (на отдельные лампочки), третья под неисправность на конкретном участке (в здании, на приборе). Этого уже хватит для дальнейших действий. Можно раскидывать отдельные шлейфы, если емкость БКИ позволяет, поможет локализовать сигнал и сократить время поиска.
Неисправности делить на типы смысла нет, все равно вахтер ничего не исправит, да и лезть в прибор у него полномочий нет, а монтажник сам разберется (те же логи пульта глянет).
Выключение СОУЭ можно прикрутить (нефига ночью вопить, отвлекать от проверки), но что дежурному дадут сигналы о включении вентиляции? Или у вас последний дворник знает, в каком порядке она срабатывать должна при пожаре? Хотя кнопка ручного пуска должна быть, может вахтер обязан идти и разбираться, кто там накурил в кабинете и теперь проветрить пытается...


[25.09.2015 13:19:30]
 Предполагаю, что для реализации отображения состояния релейных выходов и неисправности приборов в целом необходимо поместить шлейфы в раздел. Обозвать его, скажем, "Состояние приборов ПС" и заставить БКИ отображать состояние. Правда, если с приборами все понятно - там есть шлейф состояния, то релейные выходы не на всех приборах от "Болид"а имеют контроль состояния шлейфа.
В целом согласен с Joprst, что лучше выводить информацию о пожаре или его отсутствии.


[25.09.2015 15:03:31]
 Ну в случае пожара на посту иметь информацию что какие-то из линий оповещения неисправны - наверно нужно, что бы в эти помещениях послать кого-то оповещать.


[04.10.2015 21:07:42]
 Рустам74.
Для общего понимания о световой и светово-звуковой сигнализации выводимой на пожарный пост, я бы Вам посоветывал, почитать нормы проектирования в Беларуссии ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) и Украины ДБН В.2.5-56:2014.


[05.10.2015 8:15:35]
 misterx®

Бегло посмотрел - получается, что нужно ВСЁ из перечисленного в первом посте плюс ещё кое-что сверх того?
Блин, ещё более стыдно стало за Российские нормы, в которых непоймичтозабред сплошной и требования которых тут на форуме уже много лет всё пытаются в спорах понять, но всё безуспешно.


[06.10.2015 10:49:36]
 Рустам74 ®
Уделите данному вопросу больше времени в этих документах все разжевано до неприличия.
Мне например понравились требования:
10.3.4 Пожарный(ые) лифт(ы)
В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация о режиме транспортирования пожарных подразделений.
10.3.5 Лифты, эскалаторы, травилаторы, которые должны работать в режиме «пожар»
В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация - о режиме «по-жар».
10.3.6 Системы вентиляции и кондиционирования, которые отключаются в случае пожара
В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация об отключении (общий сигнал).
10.3.7 Эвакуационные выходы, которые находятся в закрытом состоянии и контролируются системой контроля доступа
В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация (с расшифровкой по расположению) о разблокировании дверей эвакуационных выходов, которые контролируются системой контроля доступа.



[07.10.2015 8:26:12]
 misterx®

Правильно я понимаю, что текстовое сообщение на экране пульта (например С2000М) не считается "световой сигнализацией" и указанные сигналы нужно выводить на панель с лампочками (типа С2000-БИ)?


[07.10.2015 8:33:39]
 А по Европейским EN-ам кто нибудь знает, какие сигналы нормы требуют выводить на пожарный пост?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Что должно отображаться на С2000-БКИ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.