 Имею замечание от Омского филиала ГГЭ:
Разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, ее аппаратурное оформление, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной защиты не обеспечивают не превышение значений допустимого пожарного риска для производственных объектов (обоснованные подтверждающие сведения отсутствуют) (ст. 93_1 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Это мне что теперь пожарный риск считать? Даже если я выполняю все нормативные требования? Кто-нибудь сталкивался с подобным?


[16.09.2015 17:38:31]
 Какие то требования вроде все из промбезопасности, а пришили к пожарному риску. Может тут речь про декларацию промбезопасности, если она конечно разрабатывалась.


[16.09.2015 17:41:14]
 Там же тоже риски считаются.


[16.09.2015 18:10:57]
 Это смесь из требований пожарной и промышленной безопасности.


[16.09.2015 18:28:53]
 Что с этим делать? Как выполнять? Эксперт феерит просто.

Декларация промбезопасности есть, но там расчет риска аварии, а не пожарный риск.


[16.09.2015 18:41:30]
 Это практически полностью переписанная статья 93_1 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ:

Статья 93_1. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред

1. Разработка технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, ее аппаратурное оформление, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной защиты должны обеспечивать с учетом элементов системы обеспечения пожарной безопасности непревышение значений допустимого пожарного риска для производственных объектов.


[16.09.2015 18:54:40]
 Тут тоже были возмущения по поводу статьи 93.1 http://www.0-1.ru/discuss/?id=22021 , но это закон и изменения приняты.


[16.09.2015 19:05:44]
 Согласно ч.1 ст.6 123-фз должны в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, а это требование как раз из ТР.


[17.09.2015 15:56:30]
 необходимо определение частоты пожара.. и расчет индивидуального пожарного риска не превышающего нормативного значения
пример..
https://yadi.sk/i/23780sG5j9QsF


[17.09.2015 22:17:36]
 Ув. morozofkk ®! А почему в вашем калькуляторе для электростанции есть только надежность АУП? А где АПС, СОУЭ, ДУ?


[18.09.2015 10:01:04]
 morozofkk ® "необходимо определение частоты пожара.. и расчет индивидуального пожарного риска не превышающего нормативного значения
пример".

Ну т.е. статья 93_1 хоронит статью 6 ч.1 2). Обалдеть.


[18.09.2015 10:12:31]
 Получается что к технологическому оборудованию с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред особые требования, кстати тут есть какая то логика, хотя текст статьи написан коряво.


[18.09.2015 10:16:28]
 При разработке разделов МОПБ в проектном институте в одной из нефтяных компаний я всегда считал пожарный риск для любых объектов с обращением обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред, помимо разработки декларации ПромБ.


[18.09.2015 10:20:00]
 Кстати тоже самое про расчет пожарного риска указано в ст.66 №123-ФЗ при размещении Опасных производственных объектов в городской черте.


[18.09.2015 10:23:59]
 Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяют на следующие группы:
1) пожароопасные (в них возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара);
2) пожаровзрывоопасные (в них возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара);
3) взрывоопасные (в них возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника зажигания они способны взрываться;

Если Ваше оборудование не взрывоопасное и не содержит источников зажигания, то статья 93.1 не для Вас.


[18.09.2015 11:54:30]
 объект НПЗ. так что статью 93.1 тут без вариантов нужно выполнять
FIRE_MAN ®, спасибо Вы подтвердили мои опасения.


[18.09.2015 16:45:34]
 по ст.93.1 выполняется не расчет пожарного риска, а расчетное обоснование определения частоты пожара (поскольку завод ее не указывает) и сравнение величин индивидуального пожарного риска с нормативным значения.. расчет необходимо приложить к ответам на замечания, это что-то вроде расчета по категориям))


[18.09.2015 17:14:24]
 И по каким формулам рассчитывается расчетное обоснование определения частоты пожара? И где взять величины индивидуального пожарного риска, если не расчитывали?
По моему про это в ст 93.1 ни слова.


[21.09.2015 12:06:01]
 Приложение 3 ГОСТ 12.1.004-91 (как основание для пользования ст. 15 № 384-ФЗ), величину индивидуального пожарного риска считать надо:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 