[10.09.2015 12:17:58]
 Здравствуйте. Есть в производственном корпусе встроенные помещения из листового металла. Там находятся начальники цехов, мастера. Для устранения можно их выполнить из сендвич-панелей и какой нужен предел огнестойкости? Производство металлических изделий.


[10.09.2015 12:23:14]
 Немного не понятно кого вы собрались устранять?


[10.09.2015 12:32:26]
 Нарушение в предписании ГПН.
Кеш44

[10.09.2015 12:44:07]
 ППР РФ п.23. На объектах запрещается:
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

СП 4.13130.2013 п.6.1.40 Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные.
Встроенные помещения размещаются рассредоточенно, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных).
В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках.
Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4 м.

6.3.20 При разделении по технологическим или санитарным условиям перегородками складских помещений с грузами, одинаковыми по пожарной опасности, требования к перегородкам определяются в технологической части проекта.
По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и раздвижными).

СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»


[10.09.2015 13:11:42]
 >>Устраивать в производственных и складских помещениях зданий...встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.
>>Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать...помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест. Их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных.
Мне кажется эти два пункта противоречат. Чем металл не лёгкие ограждающие конструкции? Кто только это всё придумывает.
Касательно действия документов. ППР действует сейчас, т.е. нарушение нужно устранить, но при устранении будет реконструкция, и это уже СП, а по нему можно просто сделать из сендвич-панелей, даже без уплотнения в стыках. Правильно понял?


[10.09.2015 14:46:00]
 Слова "и листового металла" из ППР изымаются. Не спешите выполнять замену.


[10.09.2015 14:57:20]
 Какую категорию имеет производственный корпус? в категории А только в пристройке бытовки можно размещать, если я ничего не путаю.


[10.09.2015 15:54:36]
 GOR, категория В. Тут станки, да металл.
гешан, тоже слышал. Вроде на каком-то сайте обсуждалось. Интересно только, когда будет.


[10.09.2015 16:33:25]
 Да я не вчитался сначала. Тогда по п.6.1.43 СП 4.13130:

Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.


[10.09.2015 16:47:09]
 Спасибо! Стыки между панелями или между стеной и потолком я так понял тоже должны иметь такой же предел огнестойкости? Планируется из сендвич-панелей делать.


[10.09.2015 17:00:31]
 п.5.3.2 СП 2.13130.2012:
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.


[11.09.2015 10:49:18]
 Понятно вроде. Ещё такой вопрос. Некоторые встройки выполнены из металлического каркаса с двух сторон обшитого гипсокартоном и снаружи обшитого листовым металлом. Это уже не является просто из листового металла, но получается из горючих материалов? Сертификатов нет. Может просто обработать огнезащитным составом этот гипсокартон, или не прокатит так?
Кеш44

[11.09.2015 12:50:51]
 Вы изучили СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»?
Гипсокартон не горит, зачем его обрабатывать


[11.09.2015 13:12:44]
 Гипсокартон вроде по горючести к Г1 относится (трудногорючий). у КНАУФ во всяком случае.
Пустот в перегородке быть не должно. Между листами гипсокартона че-то должно быть (минераловата, например). Делайте как в СП 55-101-2000.


[27.09.2016 19:38:12]
 гешан ® [10.09.2015 14:46:00] Слова "и листового металла" из ППР изымаются.
http://www.consultant.ru/document/co...


[28.09.2016 17:14:42]
 Какой срок предписания? В новом ППР в РФ этот пункт убрали... Может имеет смысл просто подождать пока вступит в силу и предписание утратит силу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Встроенные помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.