опс в производственном помещении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.09.2015 12:58:21]
 Уважаемые гуру. Прошу совета по монтажу опс в производственном помещении. Имеется цех габаритами 8,5м х 48,0м. Крыша скатом. Высота потолка 6,0м в нижней точке, 7,0м в верхней. Крыша -потолок, из сендвич панелей (металл). Стены, из металлопрофиля. В цехе распологаются металлообрабатывающие станки (токарка, шлифовка). Есть небольшая печь, для плавки алюминия. Имеется двое ворот, в разных концах цеха и проход в административную часть корпуса.
Вся сложность заключается в том, что:
1. Под потолком, находятся несущие балки.
2. По всей длине цеха ходит кранбалка.
З. цех плотно заставлен станками, в следствии чего, заезд спецавтомобиля, либо сборка лесов невозможны.
Можно ли упростить схему, или всё же придётся тянуть две нитки дымовых извещателей?
Какие могут быть еще решения в данной ситуации.

Ниже, по ссылке, фото объекта.
https://yadi.sk/i/9q794yqNirwx8


[04.09.2015 13:14:42]
 ставьте извещатели пламени


[04.09.2015 13:42:39]
 Может линейные подойдут, как в торговых центрах.


[04.09.2015 16:35:51]
 на тросу на талрепах натягивать линии.


[04.09.2015 23:57:43]
 
Цитата Прораб 04.09.2015 12:58:21
Крыша -потолок, из сендвич панелей (металл). Стены, из металлопрофиля.
--Конец цитаты------
Линейники работать не будут, коробка будет деформироваться от снега и от солнца.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[07.09.2015 0:38:04]
 Большое спасибо за ответы.
Пламени вряд ли пойдут, т. к. разливают металл. Хоть и алюминий,но температура больше 600 градусов. Плюс дорого (начальство скупое не подпишет)
Линейные тоже не пойдут. Кран балка плюс деформация.
Буду тянуть на тросах.


[07.09.2015 3:31:21]
 А зачем там ОПС? Площадь около 400 кв.м. Категория "Г" (разливают лиминий). Или что-то неговорено?


[07.09.2015 11:37:31]
 а где написано, что в категории Г не надо?


[07.09.2015 11:39:19]
 монтировали похожие объекты- датчики вешали на трос и растягивали. В центре крюк еще делали, чтобы провиса не было-самый оптимальный вариант. А лестницу на балку опирате


[07.09.2015 12:33:57]
 Я бы в первую очередь посчитал категории. Может быть так, что ручников и оповещения 1-го типа было бы достаточно.


[07.09.2015 12:38:46]
 это лигитимное действие вообще? Допустим приехал я на объект делать проект+монтаж. Там категории есть, технологи считали..я беру и пересчитываю и ставлю апс на основе категорий?


[07.09.2015 12:53:17]
 Не рассматривая вопрос необходимости АУПС в принципе, рекомендую не забывать СП 5.13130.2009, п.13.3.5 "В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20%.
Примечание - Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны"

То есть, нитка может быть и одна, если применить п.13.3.7 "Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5."


[07.09.2015 12:56:57]
 Joprst ® не вводите в заблуждение Прораба ®. Тут уклон порядка 6,5 градусов.


[07.09.2015 13:16:45]
 KOKOS_KOKOS ® [07.09.2015 11:37:31] а где написано, что в категории Г не надо? А где написано, что надо? В прилож. к СП5 есть А; Б; В1-В3. А где написано про категории "Г"?


[07.09.2015 15:48:25]
 Василек в п. А4 приложения А СП5 написано все помещения кроме В4 и Д.


[07.09.2015 18:52:11]
 Есть письмо от ВНИИПО с разъяснением одной из организаций по поводу необходимости оборудования помещений категории Г АПС. В письме написано, что по п. А4 прил. А СП 5 помещения категории Г подлежат защите соответствующими установками пожарной автоматики, если они расположены в зданиях и сооружениях, перечисленных в табл. А.1 и А.2 приложения А СП 5.


[07.09.2015 19:01:33]
 Тогда два вопроса:
1. Если это отдельно стоящее здание категории "Г"? По каким параметрам определить параметры АУПТ, АУПС?
2. Если это помещение категории "Г", с какой площади кончается АУПС и начинается АУПТ?


[07.09.2015 19:15:42]
 Очень своевременные вопросы. Как раз сейчас до 12 октября ВНИИПО принимает замечания к СП 5.


[08.09.2015 6:38:54]
 2 koks ®: и как вы считали? а, скат один?! недопонял
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: опс в производственном помещении      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.