Порядок действий при газовом пожаротушении

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
SAP ®

[03.09.2015 16:15:04]
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Регламентируется или нет правилами и нормами принудительное выключение газоудаления после визуального обследования помещения в котором сработало газовое пожаротушение.


[07.09.2015 8:17:50]
 Включение или выключение? Вообще формулировка вопроса никому не понятна ...
SAP ®

[07.09.2015 14:21:42]
 Именно выключение. У нас на одном объекте присутствует система газотушения. Газоудаление включается автоматически спустя 20 мин., после включения газотушения и выключается принудительно после команды командира пожарного расчета. Меня интересует именно вот этот момент. Где прописан данный алгоритм действий.
vzyk

[07.09.2015 14:22:12]
 Не надо спешить с “вырубанием” газоудаления. Всё сильно зависит от назначения помещения и выбранного критерия оценки ситуации.

На намёк СП7 п.7.13 не обращайте внимания, а доверяйте своей интуиции. Например, если это деньгохранилище олигарха, целесообразно потянуть с этим временем отключения вентилятора или дымососа.

Периодически заходите в кладовую (для проверки запаха уложенных там упаковок) и быстрым шагом, с озабоченным видом уходите из этого помещения. Демонстративно держите в целях безопасности, колбу с пробой воздуха (для проведения анализа) на вытянутой руке.

Только после получения нужного вам результата (деньги не должны пахнуть) можно всё отключить, открыв доступ в помещение и для остальных :).


[07.09.2015 14:33:01]
 
Цитата SAP 07.09.2015 14:21:42
Газоудаление включается автоматически спустя 20 мин.
--Конец цитаты------
а разве так делают?
вдруг не потушило?
обычно наоборот, работа системы газодымоудаления блокируется после поступления сигнала о возгорании и включается только после сброса сигнала Пожар с панели вручную, как раз по команде командира пожарного расчета.
SAP ®

[07.09.2015 14:38:24]
 Уважаемый, vzyk. Я оценил вашу иронию, но на вопрос вы не ответили. Проблема не в выключении газоудаления, а в алгоритме действия пожарной команды. Я сам ОВшник и с газоудалением мне вроде бы все понятно, но хотелось бы понять логику работы пожарной команды. Я понимаю, что пожар это авария и обязательно необходимо визуальное обследование, но мне это надо объяснить некоторым товарищам опираясь именно на нормы или стандарты.


[07.09.2015 15:29:57]
 Не нормируется. Нормируется только время до включения не менее 20 минут или до прибытия пожарных подразделений, остальное - нет.
SAP ®

[07.09.2015 15:39:47]
 Спасибо, Рустам74! 20 мин. - это наверно из НПБ 88-2001 или СП 5.13130.2009. Значит алгоритм действия пожарных команд регламентируется какими-то внутренними документами, типа инструкций и т.д. и т.п. Самое интересное, что наш главный пожарный мне на этот вопрос то же не ответил. Или темнит, или что-то еще.

Кстати вот и ответ уважаемой Нине. Насчет 20 минут.


[07.09.2015 16:16:37]
 SAP ®
20 минут - это только "не менее", а сверху не нормируется и автоматически включать удаление тоже нигде нет требования.
Если возгорание от плохого контакта или перегрузки в кабеле, то после удаления ГОТВ пожар сам собой возобновится, а оно Вам надо, когда тушить уже больше нечем?
SAP ®

[07.09.2015 17:29:41]
 Вот так значит нам сделали проект. Куда смотрели наши пожарные, когда принимали систему непонятно. А если вносить изменения в проект, то проектная фирма обязательно должна состоять в СРО?
SAP ®

[08.09.2015 9:03:39]
 Из НПБ 88-2001:
"Не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 мин после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны)."

Рустам74, но ведь не написано "не менее", это первое и второе - из ВНП 001-01 Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации:
Вскрытие двери и включение аварийной вентиляции должно происходить не ранее, чем через 20 минут после подачи огнетушащего состава.
vzik

[11.09.2015 18:20:08]
 
Цитата SAP 07.09.2015 15:39:47
Наш главный мне на этот вопрос то же не ответил. Или темнит, или что-то еще.
--Конец цитаты------.
Темнит. И просто как более опытный и подготовленный член ДПД, в случае пожара, хочет эффективно, на практике, попробовать реализовать требования СП5 про газовые АУП по п.8.16.7.

И если Вы, уважаемый САР, загляните к нему в шкаф, то сразу увидите, что он там держит наготове изолирующий противогаз.
Это чтобы, в случае чего - раньше всех забраться в кладовую :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Порядок действий при газовом пожаротушении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.