Искрозащитный барьер для линии питания ИПДЛ-Ех

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.09.2015 12:56:57]
 Добрый день! Прошу оказать помощь в выборе искрозащитного барьера. Требуется обеспечить искрозащиту линии питания к которой подключены 2 извещателя линейных ИП212-122 ИПДЛ-Ех.
Подойдет ли ШСБ-12 (пасив)?


[02.09.2015 14:31:09]
 При использовании пассивных ШСБ необходимо учитывать, что данные барьеры вносят в шлейф сигнализации проходное сопротивление Rпр, поэтому при их применении совместно с приборами приёмно-контрольными, следует учитывать следующее:

в режиме охранной сигнализации барьер не вносит искажений в работу ППК;
в режиме пожарной сигнализации с нормально-замкнутыми извещателями барьер не вносит искажений в работу ППК;
в режиме пожарной сигнализации с токопотребляющими извещателями прибор может вносить искажения в работу ППК при коротком замыкании шлейфа сигнализации.


На крайняк есть АБИЗ http://www.etra.ru/index.php?id=95&I...


[03.09.2015 0:49:10]
 А гальваническая развязка у них есть?


[03.09.2015 16:17:58]
 1. "в режиме охранной сигнализации барьер не вносит искажений в работу ППК;
в режиме пожарной сигнализации с нормально-замкнутыми извещателями барьер не вносит искажений в работу ППК;
в режиме пожарной сигнализации с токопотребляющими извещателями прибор может вносить искажения в работу ППК при коротком замыкании шлейфа сигнализации" так у меня питание, а не ШС.
2. "На крайняк есть АБИЗ" - 7 недель срок изготовления, а нам срочно. ШСБ есть в наличии.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Искрозащитный барьер для линии питания ИПДЛ-Ех      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.