Неудачная перепрошивка С2000-КДЛ. Варианты реанимации?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2015 21:37:30]
 Здравствуйте все.

Короче перепрошил я С2000-КДЛ с 2.02 на 2.12 несколько гм... неудачно. Орион-Прог выдал ошибку и баста. По нулевому адресу естественно искал.

Индикатор работа мигает, остальные погашены. Завтра объект сдавать, сегодня на нем планировал запрограммировать много датчиков.

Как его реанимировать в домашних условиях?


[01.09.2015 21:40:58]
 - обесточьте прибор
- Удерживайте тампер
- подайте питание
- отпустите тампер, нажмите три коротких и один длинный сигнал тампером.


[01.09.2015 21:42:20]
 не помогает


[01.09.2015 21:46:06]
 - три длинных удара в бубен
- два хлопка в бубен


[01.09.2015 21:47:44]
 )))

С четвертого раза получилось (интервалы подобрал).

Теперь ВСЕ индикаторы погашены. Прибор не находится.

Если я раньше подозревал, что с отделом разработки болида все немного не в порядке, то теперь я точно знаю. Их отдел разработки выглядит так:

http://www.youtube.com/watch?v=7GVQw...


[01.09.2015 21:49:16]
 Здесь поинтересуйтесь. Тут шаманы есть http://forum-bolid.ru/index.php


[01.09.2015 21:53:24]
 Спасибо, получилось.

С пятого включения определился, перепрошился. Аминь.


[01.09.2015 21:55:32]
 Слава Ктулху!


[01.09.2015 22:23:27]
 ув. Viss.

Скажите, я один заметил, что качество болидовского оборудования скатилось под плинтус? Глюк на глюке сидит и глюком погоняет.


[01.09.2015 22:52:45]
 Безусловно всё не 100% идеально, но и не 100% плохо.
У меня сейчас большая партия на наладке - около 1000 устройств.
Буду записать.


[02.09.2015 8:43:48]
 Viss ®

Конечно не все плохо, но из последнего:

Глюк с С2000-ПТ, которая всегда висит в аварии питания. Болид смог воспроизвести ситуацию, обещают скоро выпустить прошивку.
Глюк с С2000-М. За месяц попадается второй пульт (новый), при считывании конфигурации которого Ппрог ругается на поврежденную базу данных и создает дамп памяти, который предлагает отправить в Болид.
С2000-АСПТ. Зависла наглухо. Отправлял в ремонт. Починили.
С2000-ИК исп. 03. Качество датчиков вообще скатилось. Чувствительность плавает от датчика к датчику. Часть датчиков такие, что если пройти поперек всей зоны обнаружения на расстоянии 3-5 метров, он не срабатывает. Ввиду этого вообще хочу исключить использование этих датчиков. В прошлом году была целая партия бракованных датчиков, которые молотили непрерывно. Буду либо DSC закладывать, либо Фотоны, в связке с адресными метками.
Недавно Орион-Про отказался управлять релейными выходами С2000-СП1. Перенес функционал в пульт.

Лет пять назад глюков было гораздо меньше. Как-то обидно за нашего производителя становится.


[02.09.2015 10:37:33]
 на счет орион про-проверьте соответствие ip и имени машины с тем, что забивается в настройках абд. Один раз промучался целый день -не управлялись сп2. Причем за день до этого на столе все дышало-оказалось все банально-не совпадал айпишник. В остальном конечно как всегда пусконаладка через зад, то это отвалится, то это сгорит, то потом отваливается. Но спустя какое -то время встанет и стоит.


[02.09.2015 13:05:57]
 Айпишники я первым делом сверяю). Там все ровно.

Из последнего - попалась партия бракованных бризов. Просаживает линию наглухо и хоть ты тресни.


[02.09.2015 13:11:09]
 ох растеряет скоро болид растеряет своих клиентов из-за качества...


[02.09.2015 14:34:24]
 Tregart ® [02.09.2015 13:05:57]

По БРИЗам могу посоветовать маркировку клемм проверить =))))
http://www.0-1.ru/discuss/?id=26271

zerber ® [02.09.2015 13:11:09]

Не растеряет...Клиентов приводит проектант, а проектанты уже привыкли к Болиду и не знают с ним проблем.


[02.09.2015 15:21:52]
 Viss ®

"Клиентов приводит проектант, а проектанты уже привыкли к Болиду и не знают с ним проблем"

хреновые проектанты. в свою бытность проектировщика, да и сейчас когда я выбираю оборудование, я не позволяю бы себе применять оборудование, производитель которого не заботится о качестве, обманывает или совершает какие-то махинации, дискредитирующее его в моих глазах.
Типа как Болид, Спектрон, Бош и другие, чьи левые сертификаты здесь периодические всплывают.


[02.09.2015 15:23:54]
 Значит Вы как не приводили клиентов Болиду, так и не приводите - то есть ничего не изменится.


[02.09.2015 15:30:30]
 со мной нет. если проектировщик обратит внимание на сгорающие СП4 (как у вас), то тоже задумается об их применении. а брать еще в резерв это бред. так же как и ведро ПИ по 100 р.


[02.09.2015 15:33:31]
 когда в России начал появляться импорт я тоже по неопытности почти весь его применял. потом что-то разонравилось (как в Симплексе), кто-то химичить начинал (как Бош с бескамерниками) и т.п. так и формируется профессиональный вкус за который не стыдно перед заказчиком.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Неудачная перепрошивка С2000-КДЛ. Варианты реанимации?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.