Как обойти пункт 14.3 СП 5.13130-2009

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2015 15:43:42]
 Всем здравствуйте!
В рамках нашей компании мы ставим в прихожих квартир по два тепловых извещателя, что расходится с пунктом 14.3 СП 5.13130-2009
Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой при согласовании проектов по АППЗ с данным замечанием, а именно:
Что необходимо ставить три, а не два извещателя.
В основном получается отписаться, что мы берем в расчет, что у нас все квартиры это одна защищаемая зона на этаже и тп. иногда такой вариант проходит. Иногда просто не спрашивают. Но вот попался принципиальный заказчик и ни как, не обойти. Все работы уже сделаны, смета согласована. В общем менять никто не собирается. Товарищи, прошу вашей помощи! Возможно сталкивались с этим вопросом и кто-то может грамотно и аргументированно отписаться по этому вопросу?


[01.09.2015 19:56:12]
 если тепловики адресные - нет проблем, ставьте - 2, а если не адресные, то конечно - 3, иначе приложение "О" трудно выполнить, ведь в свою квартиру можно никого не пускать сколь угодно длительное время.


[01.09.2015 20:48:33]
 >> ведь в свою квартиру можно никого не пускать сколь угодно длительное время.

А разве приложение О требует впускать?


[01.09.2015 20:51:01]
 В нашем регионе при применении данного пункта основываются на следующем: в п. 14.3 говориться:
" Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:"
В данном случае защищаемой зоной (зоной, которую защищает система дымоудаления) является этаж жилой секции. На этаже несколько квартир, поэтому, устанавливая по 2 извещателя в каждой квартире, вы выполняете требования данного пункта, так как в зоне (на этаже) будет не меньше трех.
Сразу хочу сказать, что обсуждать правильность подхода, как и теоретизировать на предмет "пожар в одной квартире, а извещатели в другой) не буду. Просто делюсь с Вами тем подходом, который реализуется в моем (не самом маленьком) регионе РФ. И именно такой поход удовлетворяет все виды надзоров.


[01.09.2015 21:13:18]
 -А разве приложение О требует впускать?

не, оно говорит о том, что необходимо хоть какую-нить гарантию того, что неисправность будет не только обнаружена но и устранена.


[01.09.2015 21:36:57]
 Гарантирую, что хоть какая-то возможность поменять извещатель есть.
Мы позвоним хозяину квартиры на дом, на работу, на дачу, в полицию и пробудим в нем совесть. Или вышлем ему извещатель почтой - пусть сам меняет.

Этого достаточно?


[01.09.2015 22:30:33]
 Когда создавалась схема использования двух тепловых извещателей, они включались в отдельные шлейфы. При срабатывании одного шлейфа выдавался сигнал "неисправность", двух - "пожар".

Аналогом сейчас являются требования: "три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов", "четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф". Или остальные варианты п. 14.3


[02.09.2015 9:47:08]
 [01.09.2015 21:36:57] Этого достаточно?

честно говоря не знаю, а какое примерное время устранения неисправности в жилом доме?


[02.09.2015 11:58:16]
 Туман, мы написали примерно такую же формулировку.
Но есть технадзоры, которые начинают задавать вопросы. Что это значит, чтоб запустить инженерные системы, должно загореться две квартиры и тп.?
Полазил на форуме, много тем именно по этому вопросы, целые баталии, но конкретного ответа нет. Каждый трактует СП как хочет. То есть ответ существует делать как в СП. Ставить по 3 ИП, но это никому не выгодно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как обойти пункт 14.3 СП 5.13130-2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.