Лафетные стволы. Требование статьи 129 ФЗ №123-ФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.08.2015 15:57:53]
 Столкнулся с интересным толкованием ФЗ №123-ФЗ Казанским филиалом ФАУ Главгосэкспертиза в части требований к конструкции лафетных стволам, а именно п.1 п.п.7 ст.129.
1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать:
.....
7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода.
.....

Эксперт считает, что применение ручных лафетных стволов не возможно в принципе, т.е. любой лафетный ствол должен быть с дистанционным управлением!!


[31.08.2015 15:58:44]
 Кто-нибудь сталкивался с подобным?


[31.08.2015 16:25:39]
 В данной части статьи сказано, про ручное управление и про дистанционное от гидропривода или электропривода механизмами поворота лафетного ствола.


[31.08.2015 16:42:01]
 Без "или" можно трактовать, что должно быть и то и то вместе.


[31.08.2015 17:20:22]
 Видимо очередной нормотворческий "косяк". Всего из-за одного предлога затраты увеличиваются в разы.
Владимир

[15.04.2016 11:34:38]
 Здравствуйте. ФЗ №123-ФЗ п.1 п.п.7 ст.129. 1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать:
.....
7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода.
.....

Эксперт Казанским филиалом ФАУ Главгосэкспертиза
считает, что применение ручных лафетных стволов не возможно в принципе, т.е. любой лафетный ствол должен быть с дистанционным управлением!!
Вопрос:
Осциллирующий лафетный ствол устроит эксперта?


[15.04.2016 11:59:56]
 осциллирующий лафетный ствол не имеет дистанционного управления.
Владимир

[21.04.2016 16:41:09]
 целесообразно применять для защиты (охлаждения) сливных эстакад топливного хозяйства ТЭЦ ствол лафетный стационарный осциллирующий, т.к. сценарии возможного развития аварии легко просчитываются заранее и работа по программированию стволов выполняется в процессе их монтажа.
В настоящее время лафетные стволы осциллирующего типа установлены для тушения эстакады слива дизельного топлива ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго»
Владимир

[21.04.2016 16:51:55]
 А разве осциллирующий лафет не орошает требуемую зону в заданном секторе по вертикали и по горизонтали. Требуемые уставки сектора задаются при монтаже.
открытие электрозадвижки для подачи воды в осциллирующий лафет осуществляется дистанционно.


[21.04.2016 17:06:45]
 в законе довольно четко написано: "возможность ручного И дистанционного УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода."
про дистанционное открытие задвижки написано в другом месте: М.14 Приложение М ГОСТ Р 12.3.047-2012.

предлог "И" рубит возможность применения ручных и осциллирующих лафетных стволов. мне кажется следовало написать "ИЛИ".
во всех филиалах ГГЭ, как правило, на это закрывают глаза, кроме Казанского...


[22.04.2016 13:17:39]
 СОГЛАСНО ДАННОЙ СТАТЬЕ
1) все лафетные стволы должны комплектоваться насадками с ручной или дистанционной регулировкой геометрии струи (п. 3). То есть насадки водяные, пенные, а так же насадки с эжектирующим устройством отменяются. (а кстати они используются на большинстве объектов).
2)Плоская струя (создается насадком хвост карпа) не может применяться.
3)Только дистанционно управляемые лафетные стволы.
4) пеногенераторы низкой кратности упраздняются. Соответственно применение пенных камер (низкократные пеногенераторы) и высоконапорных пеногенераторов низкой кратности для подслойного пожаротушения быть не может.
......


[22.04.2016 13:18:08]
 глупость
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лафетные стволы. Требование статьи 129 ФЗ №123-ФЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.