Использование лестницы 3-го типа в качестве основного входа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.08.2015 17:10:33]
 Коллеги, приветствую!

Озадачили тут следующим вопросом:
Есть многоэтажный жилой дом.
У заказчика есть квартира на 2 этаже, которую он хочет перевести в нежилое - офис. По кол-ву человек достаточно 1-го выхода.

К дому пристроена металлическая эвакуационная лестница 3-го типа.
Из квартиры есть физическая возможность сделать дверь выходящую на данную лестницу.

Вопрос 1 - можно ли использовать данную лестницу как основной вход/выход из офиса (при переводе в нежилое через подъезд ходить будет нельзя)?
Вопрос 2 - допускается ли частичная реконструкция данной лестницы при сохранении ширины и уклона? (нижние марши отделать не скользящей плиткой, поставить какие-то экраны от дождя/ветра, естественно с усилением при необходимости)


[27.08.2015 17:53:43]
 Противопоказаний нет.


[27.08.2015 19:09:08]
 СП 4.13130.2013
5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками ... без проемов.

Так что выйти на общую лестничную клетку мы не можем. Остается только лестница 3-го типа.

СП 1.13130.2009
8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа...

Так что лестницу 3-го типа в качестве первого и единственного эвакуационого выхода использовать нельзя.


[27.08.2015 20:20:46]
 Дмитрий62 ® собственно этот пункт СП1 у меня больше всего сомнений и вызывает.
В нем говорится только о втором выходе и способе его организации.

Если смотреть ФЗ №123 статья 89, п.3 2) то лестница 3-го типа это путь эвакуации без всяких оговорок, что он может быть только второй.

Ну или как вариант, если трактовать что всетаки СП1 запрещает, то это отступление от СП и можно его закрыть расчетом риска.


[27.08.2015 21:00:52]
 В статье 89 даются просто требования к эвакуационным выходам. Какие конкретно и в каком количестве это уже в СП.

Риски считать надо для всего здания, а для жилых домов считать риски нельзя.



[28.08.2015 10:53:08]
 Есть требование: п.8.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов, а п.8.3.8 гласит, что можно 1 но требуется лестничная клетка.
Думаю можно обойтись расчетом, т.к. в ФЗ запретов нет.