по какой методике считать вставку АБК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2015 10:30:19]
 Есть какие нибудь разъяснения по какой методике делать расчет рисков если в производственном корпусе есть вставка или встройка АБК?


[24.08.2015 11:10:25]
 Разъяснений не встречал.
Из СП 56.13330.2011: "вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями."
Думаю, если вставка (встройка) отделена от производственной части п/п преградами и имеет самостоятельные выходы наружу, то можно её считать отдельно по 382 приказу.
Если эти требования не соблюдены, по 404-му с учетом п. 6.1.40 СП 4.13130.2013 (но там перечень конкретных помещений определен).
ИМХО..


[24.08.2015 11:10:56]
 Вставка АБК является пожарным отсеком?
Есть "Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов", 2012. В таблице П2.5 указана частота возникновения пожаров для "Административных зданий производственных объектов" Q=1,2*10^-5 (м^-2*год^-1). Логично предположить, что если такая информация дана в пособии по производствам, то считать нужно по Приказу МЧС № 404.


[24.08.2015 11:18:07]
 Любые здания и сооружения на территории производственного объекта (АБК, столовые, КПП и др.) считают по 404 приказу.


[24.08.2015 11:19:55]
 Это не здание.
"Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных"


[24.08.2015 11:20:15]
 Да и как вы собрались считать пожарный риск отдельно в АБК??? Пожарный риск считается для всего производственного объекта в целом, т.к. величина потенциального пожарного риска, доля времени нахождения различных категорий работника и т.д. везде будет разная. После подсчета этих величин считаем индивидуальный риск для каждой категории работников.


[24.08.2015 11:34:01]
 Возможно да.. Спасибо, что поправили (практически с производством не сталкиваюсь).
Но все же 382 я бы использовал хотя бы с учетом п. 33 404-го приказа.


[24.08.2015 11:36:46]
 собственно, что смущает, так это как брать время начала эвакуации и доля пребывания людей в помещениях.


[24.08.2015 11:52:56]
 Все, что находится за забором производственного объекта, считается по 404 приказу. В п. 33 приказа 404 есть ссылка только на возможность провести расчет необходимого и расчетного времени эвакуации по 382 приказу. Время начала эвакуации - п. 31 приказа 404. Доля пребывания людей - по разделу ТХ.
И еще раз - нельзя считать риск только для АБК, это нарушение 404 приказа.


[24.08.2015 17:39:35]
 уточню информацию
АБК отделен от цеха стеной 90 минут, цех большое помещение с малой пожарной нагрузкой, по ГОСТ посчитано, что за время выгорания нагрузки стена не разрушится, но если считать что пожар будет со стороны АБК то огнестойкости стены не хватает.
и да по 404 риски проходят, а по 382 нет


[24.08.2015 21:29:21]
 АБК нельзя отдельно считать без цеха. Работники проводят долю времени в течение года и в АБК, и в цехе. Соответственно, имеется различный вклад в потенциальный пожарный риск на объекте от АБК и от цеха. Отсюда различный индивидуальный пожарный риск.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: по какой методике считать вставку АБК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!