Степень огнестойкости жд моста.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2015 15:52:30]
 Годы пролетели, ясности не добавилось..http://0-1.ru/discuss/?id=17299#end

П. 5.84 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84" требует: При строительстве и реконструкции мостовых сооружений..труб должны быть запроектированы и выполнены мероприятия, направленные на обеспечение требуемого уровня пож.безопасности сооружения в соответствии с ГОСТ 30244 Мат-лы стр-е. М-ды испытаний на горючесть, ГОСТ 30247.0 Конст-ции стр-е. М-ды испытаний на огнест-сть. и ГОСТ 30247.1 Констр-ции стр-е. Методы испытаний на огнест-сть. Нес-е и огр-е к-ции.

Указанные мероприятия должны включать:

1) обоснованные технические решения по генплану;

2) обоснование и обеспечение требуемых пределов о/стойкости и классов пожарной опасности применяемых стр-х конструкций;

3) ...."

По генплану - СП 4.13130 не дает для мостов п/п разрывов.

По требуемым пределам огнестойкости и классов пожарной опасности применяемых СК СП 2.13130 так же умалчивает про мосты.

Как поступаем, коллеги?..




[ув. застройщик, лучше открывать новую тему чем реанимировать древние -=Админ]


[28.08.2015 8:08:14]
 Получается, что за последние 4 года никого из уважаемых форумчан эксперты не озадачивали решением вышеуказанных вопросов. Чудеса..


[28.08.2015 10:22:41]
 По моему это линейный объект. По п/п разрывам, а что там может гореть в конструктиве моста? И предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зачем Вам нужен, там что кого-то надо будет эвакуировать или тушить внутри? Скорее всего надо будет прописать охранные зоны, пересечение с другими линейными объектами.
По требованиям надо смотреть нормы по мостам.


[28.08.2015 10:36:06]
 Если мост в МСК можно посмотреть http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8...


[28.08.2015 10:40:42]
 Возможно, это требование на случай возникновения пожара поезда (на мосту, под мостом и т.д.)?


[28.08.2015 10:44:50]
 Есть такие требования в СП 35.13330:
Для существующих зданий и сооружений, попадающих в зону подмостового пространства, при проектировании и строительстве мостовых сооружений должны быть разработаны дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при пожаре для находящихся в зданиях и сооружениях подмостового пространства людей, а также на обеспечение пожарной безопасности мостового сооружения.


[28.08.2015 10:46:12]
 Если это конечно не деревянный мост)


[28.08.2015 13:52:41]
 Предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности нужен вовсе не мне, а ч. 2 п. 5.84 СП 35.13330.2011 (см. начало ветки) и, как следствие, такой вопрос вполне правомерен от ГЭ.
Мост не в московии.


[28.08.2015 14:18:00]
 Че-то мне кажется тут нужно СТУ делать в соответствии со ст.78 п.2 ФЗ №123-ФЗ. Хотя возможно я и ошибаюсь.


[28.08.2015 14:30:17]
 СП-шка профильная есть, но в ней нет конкретики (... писали, видать) => делаем СТУ (пополняем бюджет).
Занавес.


[28.08.2015 14:40:07]
 Да уж, а что нормы отсутствуют? Или есть есть отступление от норм? Или мост такой уникальный?


[28.08.2015 14:42:38]
 Там же написано:
обоснование и обеспечение требуемых пределов огнестойкости и классов пожарной опасности применяемых строительных конструкций

ТРЕБЕМЫХ, а где написано что требуется то?


[28.08.2015 14:43:31]
 Коллега, прочтите, плз, первое сообщение ветки; там все предельно ясно..


[28.08.2015 14:44:52]
 требования не сформулированы Нормами


[28.08.2015 14:50:56]
 Ок, если требуется, так требования для мостов на пром предприятиях прописаны в СП 4.13130. Эксперт вообще то тоже на требования норм опирается когда проверяет проект.


[28.08.2015 14:52:57]
 FIRE_MAN ® "ТРЕБЕМЫХ, а где написано что требуется то?"
В том-то и дело, что требований не установлено, а в соответствии с п.5.84 СП 35.13330.2011 мероприятия с описанием и обоснованием должны быть. Поэтому выход такой, что нужно самим придумать эти требования в рамках СТУ.


[28.08.2015 15:05:19]
 Ок, с таким успехом мы дойдем до написания СТУ при прокладке трубы водостока под дорогой, ведь данный СП и на них распространяется.


[17.01.2019 17:01:34]
 п. 13.2.20 СП 225.1326000.2014