Внутреннее п/п водоснабжение в тоннеле - время добегания?.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2015 11:23:59]
 Длина ж/д тоннеля 1,8 км. Три струи по 5 л/с на 3 часа = 162 м.куб.
В п. 8.4 СНиП 32-04-97 было установлено время добегания воды до наиболее удаленного пожарного крана не более 5 мин. СП 122.13330.12 об этом требовании умолчал. Коли так, то допустимо ли будет резервуары на 162 м.к. поставить только у одного портала? Разумеется, с расчетным обоснованием, что 3х5 л/с будет обеспечен по всей длине тоннеля до противоположного портала.


[21.08.2015 13:42:23]
 Время заполнения сухотруба можно посчитать по формуле из РД 34.15.109-91 Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов


[21.08.2015 13:48:37]
 Судя по возможным гидравлическим потерям в трубопроводе на указанной длине (при трубе Ду100), подача воды с одной стороны может не получиться.Или увеличивать диаметр трубы и на период заполнения включать дополнительный насос.


[21.08.2015 13:53:27]
 Можно брать насос с увеличенной производительностью, исходя из времени заполнения. Запас воды в резервуаре должен быть с учётом объёма заполняемого сухотруба.


[21.08.2015 13:59:34]
 Не уверен, что можно делать тупик с длиной 1,8км.При отключении ремонтного участа всё, что после него, останется без воды.


[21.08.2015 14:19:03]
 Не забудьте посчитать до куда добежит у Вас вода в зимний период.


[21.08.2015 15:12:50]
 И ещё максимальная скорость движения воды во внутреннем водопроводе при пожаре - 3 м/с и следовательно вода добежить не через 5-ть, а через 10 минут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Внутреннее п/п водоснабжение в тоннеле - время добегания?.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.