Ворота на въезде в подземную парковку

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2015 13:38:12]
 Ув. форумчане, подскажите, нужны ли противопожарные ворота на въезде/выезде в подземной стоянке с пандусом, оборудованной системой автоматического порошкового пожаротушения.
Подземная стоянка расположена рядом с жилым домом и имеет с ним общие входы/выходы через двери.


[20.08.2015 14:19:31]
 Или могут быть обычные ворота без степени огнестойкости?


[20.08.2015 18:21:18]
 генплан есть? расстояние от въезда до проемов в стене жилого дома?


[26.08.2015 11:53:09]
 30 метров от въезда до проемов в стене жилого дома


[26.08.2015 12:08:56]
 Что за пандус? Этажность? Вместимость (не обязательно, это нужно для количество выездов)? Стоянка отдельно стоящая или встроенная? Пожаротушение не влияет на изолированность рампы.


[26.08.2015 12:50:45]
 Выезд 1.
одноэтажная.
Встроенная.
Пандус- с поворотом.


[26.08.2015 15:54:08]
 Не вижу причин делать противопожарные ворота


[27.08.2015 8:34:24]
 А где-то можно это посмотреть в законодательстве?
Какие-то пункты может быть есть, чтобы дать обоснование, что не нужны противопожарные?


[27.08.2015 10:03:18]
 СП 154.13130, СП 113.13330


[27.08.2015 10:14:57]
 Благодарю за ответы!


[27.08.2015 11:33:47]
 А если внутренние ворота при съезде с пандуса?
Аналогично?


[27.08.2015 12:35:02]
 Зачем вам вторые ворота? Если очень хочется, то обойдитесь дренчерной завесой.


[27.08.2015 12:36:40]
 NS ®, вам мне нужна изолированная рампа.


[27.08.2015 13:35:30]
 Там уже стоят обычные ворота.
Председатель ТСЖ требует заключение должны они быть противопожарными или не должны.
В сводах правил не нашел указаний на этот счет.


[27.08.2015 15:01:50]
 ААА, я то думал.. "деление здания на пожарные отсеки и установка противопожарных дверей в противопожарных преградах регламентируется ФЗ... 123-ФЗ, а также сводами правил СП 4.13130.2013. Выдача заключений и трактование нормативных документов, не входит в компетенцию государственного пожарного надзора. В порядке консультации сообщается, что пожарная безопасность объекта защиты проводится тогда-то тогда-то и при выявлении нарушений требований пожарной безопасности виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности." Ну или любой другой ответ ни о чем.


[27.08.2015 15:58:03]
 Извиняюсь, не дописал... Я из обслуживающей компании.
Обслуживаем дом. И вот, председатель ТСЖ требует заключение в письменном виде.


[27.08.2015 17:57:06]
 СП 4.13130.2013 п.6.11.15 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах автостоянок, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 43.


[27.08.2015 19:37:49]
 Уы. Gor. Не подходит. У топикстартера стоянка одноэтажная.


[28.08.2015 10:56:45]
 NS ®, да чье заключение то требуется? если ваше, то дайте им заключение, что не требуется - пусть успокоится. Это можно на всю лабуду требовать заключение.


[28.08.2015 11:00:59]
 absent ® я и имел в виду, что не надо никаких противопожарных ворот. отделять не от чего.


[28.08.2015 14:55:30]
 Gidrant ®, Да, наше заключение.Так и напишу, что согласно СП 154.13130, СП 113.13330 противопожарные ворота на въезде, выезде с пандуса не требуются.
Спасибо всем за ответы!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ворота на въезде в подземную парковку      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.