Чем тушить приводные станции конвейеров

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2015 10:13:19]
 Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 № 599.

"742. На конвейерах, расположенных на открытой поверхности, могут применяться ленты общепромышленного назначения.
В конвейерных галереях должны применяться трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты.
Конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. По длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены пожарные трубопроводы и средства автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать на диспетчерский пункт.
Давление воды на выходе из пожарных кранов в галереях с установленными конвейерами должно составлять при нормируемом расходе воды 0,5 - 1,0 МПа (5 - 10 кг/см2), а в трубопроводах - ограничиваться их прочностью. На участках трубопроводов, где давление превышает 1,0 МПа (10 кг/см2), перед пожарным краном должны быть установлены редуцирующие устройства.
В неотапливаемых помещениях в зимнее время пожарные трубопроводы должны содержаться в исправном состоянии в режиме сухотруб.
Для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров должны быть оборудованы тепловыми замками. В качестве резерва для пожаротушения в галереях с ленточными конвейерами предусматривается использование всех действующих водопроводных магистралей и пульпопроводов с устройством постоянных мест переключения."

Возникает вопрос чем и как тушить приводные станции конвейеров.
В целях экономии ГИП хочет чтоб тушение было порошком.
Но , что то сомнительно это, мне кажется, что водой было бы более эффективно.
Кто как и на основании каких норм делает пожаротушение приводных станций конвейеров.


[20.08.2015 10:39:30]
 Жидкостной системой тушения :) (спринклерная, дренчерная или спринклерно-дренчерная), а уж выбор за Вами.


[20.08.2015 10:54:53]
 один из них (в запасе)

а ТРВ входит в перечень примеров жидкостной системы тушения ?
А вообще интересно, кто ни будь сейчас проводит испытания чем и что лучше тушить ?


[20.08.2015 11:21:59]
 Если честно, даже не знаю, что это такое.
В бытность инспектора таких ещё не было, а институт в котором я сейчас работаю никогда их не проектировал.


[20.08.2015 11:52:05]
 Зависит от того, что на конвейерах.
Проектировали и монтировали на ГОК (хромсодержащая руда) аэрозоль в галереях и порошок на узлах пересыпки.
Там гореть может только конвейерная лента.
На угольных шахтах наверно надо воду. Порошок не поможет.


[20.08.2015 11:57:52]
 один из них (в запасе) ®
[20.08.2015 11:21:59

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой.

Приходилось ли пользоваться:
Модуль пожаротушения подвесной МУП «BONTEL», представляет собой высокоэффективную автоматическую установку пожаротушения, заправленную жидкостным огнетушащим составом BONTEL. Подвесной модуль предназначен для тушения пожаров классов А(твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газов) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением). Модули соответствуют ГОСТ Р 53288 «Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой» и разделу 5.4 СП 5.13130.2009

Проектирование устройств пожаротушения осуществляется согласно стандарту организации СТО 37612399.003.2013, согласованного в установленном порядке с ДНД МЧС России.

АК ®
[20.08.2015 11:52:05]

На конвейере глина, известняк (производство цемента)
А разве можно аэрозоль в галереях ? Не опасно ли ?
На узлах пересыпках, перегрузки я как понял нужно устанавливать дренчерную завесу для предотвращения распространения огня.Порошок тут явно не поможет.




[20.08.2015 12:19:31]
 МУП «BONTEL» - температура до -20. Зимой бывает и ниже.


На конвейере глина, известняк (производство цемента)
Гореть может только транспортерная лента, которая должна быть трудновоспламеняющейся.




[20.08.2015 12:36:16]
 АК ®
[20.08.2015 12:19:31]

А чем тушить приводные станции ?


[20.08.2015 12:50:42]
 Не считаю себя очень большим специалистом в тушении.
Для тушения приводных станций и узлов пересыпки использовали порошок.
Для Вашего случая - посоветуйтесь с технологами.
Есть несколько технологий производства цемента.
Спросите у технологов, допустимо ли тушение водой их сырья.

Мы уже сталкивались с проблемой тушения ферросилиция, который при контакте с водой выделяет водород.

В цементном производстве этого нет, но возможна вероятность, что вода принесет больше вреда, чем пользы.


[20.08.2015 12:58:55]
 Полагаю, что в помещении где стоят привода для транспортерных лент самого сырья нет.
А, что касается самих транспортерных лент, то для транспортных галерей расположенных подземно они должны быть из негорючих материалов.


[20.08.2015 13:50:04]
 Приводная станция - часть конвейера. Лента конвейера (с транспортируемым материалом) находится непосредственно рядом приводной станцией.

Транспортерная лента - трудновоспламеняющаяся, но не негорючая.


[20.08.2015 14:09:15]
 <<Транспортерная лента - трудновоспламеняющаяся, но не негорючая>>
Это как это? )))


[21.08.2015 17:01:39]
 Так какое же решение у нас есть ?


[24.08.2015 13:39:18]
 AndyT ® делали АПТ на конвейерах в горных выработках (из горючей нагрузки только сама лента). Обычно ставили воду, в частности у Шахтпожсервиса (не реклама) есть сертифицированные установки водяные.

Видел старые советские еще решения на пене.

Пару раз попадались варианты с порошком на приводных, но по моему это бред, т.к. обычно в выработках такая тяга, что сдует этот порошок моментом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 