Требования к учету падения напряжения в цепях сигнализации (СОУЭ)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.08.2015 11:29:25]
 Добрый день всем!

После изучения ряда инструкций по построению линий оповещения столкнулся с упоминанием требований НПА на максимальное падение напряжения в цепях сигнализаций не более 10%. ссылок на эти 10% много, но вот ссылки собственно на НПА найти не смог. Подскажите куда надо копать, где упоминаются эти проценты?


[18.08.2015 11:35:38]
 В ПУЭ есть такие ссылки


[18.08.2015 14:27:26]
 Спасибо за наводку, но ПУЭ прошерстил от корки до корки (издание 7) и так ничего и не нашел.


[18.08.2015 14:42:16]
 СП 31-110-2003 тут еще есть


[19.08.2015 19:00:05]
 Подтверждайте расчетом сечения, у каждого оповещателя есть нижняя граница величины питающего напряжения. Если номинальное расчетное значение питающего напряжения принять за 12В, то оповещатели будут работать при падении напряжения больше 10% (большинство звуковых оповещателей по данным паспорта заработает от 9В, есть от 6В).
Про применение ПУЭ к сети с номинальным напряжением 12В вопрос дюже спорный.


[20.08.2015 10:11:56]
 Спасибо за информацию. Вопрос интересует в свете 100 вольтовых линий оповещения.


[20.08.2015 11:56:38]
 При падении напряжения на 5% потери составят около 0,5 дБ, при снижении на 10% - почти 1 дБ, при 15% - до 1,5 дБ, а при 20% - приблизительно 2 дБ.

Изменение уровня сигнала на 1 дБ практически не различим и его можно не учитывать при расчете, наверное отсюда и вытекает допуск падения напряжения на 10% от номинала.
http://www.security-bridge.com/bibli...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к учету падения напряжения в цепях сигнализации (СОУЭ)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.