.склад с антресолью, нужны ли СТУ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.08.2015 12:16:31]
 Коллеги, помогите разобраться:
Есть склад с 4 этажной антресолью (не более 40% площади) так вот антресоль вроде как не считается за этаж. Значит ли это что при высоте складирования на каждой антресоли 2,5 м мы получаем 2,5*4=10 м -высота складирования, а значит нужны СТУ на АУПТ?
И с другой стороны. Если мы эту антресоль зашьем перегородками по всей высоте, то это уже получится 4 этажная встройка(вставка) а значит СТУ на АУПТ не нужны, так???? (правда тогда нужны будут ЛК из антресоли, но это уже другая история).
Garus

[17.08.2015 18:21:14]
 Сейчас проектируемый похожий объект - одноэтажный склад с трехэтажной антресолью высотой более 5,5 м, а следовательно высотное хранение, отсюда разработка СТУ.


[17.08.2015 21:04:35]
 Не согласен я.
3.13. высотное стеллажное хранение: Хранение на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м.
Т.е. высота хранения на каждом этаже менее 5,5 м. СТУ в данном случае не требуется.
По поводу 4-этажной антресоли обратите внимание на эвакуацию с нее, чтобы не нарушить ст. 89 № 123-ФЗ, а именно

14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
.
2) ................ через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
.
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов),


[18.08.2015 11:53:56]
 в складах выстой 2 и более все равно же нужно АУП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 