 Имеем такую ситуацию: Планируется построить склад автомасел в таре(канистры). Площадь 1500-1800 кв.метров. II степень огнестойкости.
Какие нормы регламентируют выполнение противопожарных расстояний?

Мои мысли: ст.70 ФЗ 123 отсылает на таблицу 12, там до общественных зданий нужно отступать 100 (!) метров.

в СП4.13130.2013 эта таблица дублируется п 6.4.5 Таблица 14.

НО! в СП4.13130.2013 в п.3.39 ОПРЕДЕЛЕНИЕ: К складам нефти и нефтепродуктов относятся: предприятия по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы); резервуарные парки и наливные
станции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; товарно-сырьевые парки центральных пунктов сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий; склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и организаций (расходные склады).

в СП.155.13130.2014 это ОПРЕДЕЛЕНИЕ дублируется, в п.9 есть требования к "Складским зданиям и сооружениям для хранения нефтепродуктов в таре. Разливочные, расфасовочные"
Там никаких требований к противопожарным расстояниям нет.

Вопрос. Какие расстояния принимать за минимальные? по таблице 12 ФЗ123 - 100 метров. Либо опровергать определения сп4 и сп155 что наше здание к ним не относится и пользоваться таблицей 1 СП4.13130.2013 - 15 метров?


[16.08.2015 23:25:01]
 расстояния принять по табл.1 СП 4.13130, выполнить расчет риска по ст.66 №123-ФЗ, в части обоснования размещения объекта за границами промзоны
объект не расположен на территориях складов нефти и нефтепродуктов
Smdan ®

[17.08.2015 11:02:14]
 Спасибо, morozofkk. Попробуем так и сделать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные расстояния до складов нефтепродуктов в таре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.