Нагрузка от пожарной техники на кровле стилобата: особая или кратковременная??

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2015 15:30:07]
 Возник вопрос по поводу отнесения нагрузки от пожарной техники к особым или кратковременным нагрузкам.
Вот что я накопал..
СП 4.13130.2013 п. 8.15:
"8.15 При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось."
Здесь нигде не сказано о виде нагрузки...

СП 20.13330.2011 п. 5.6:
"К особым Ps нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
д) НАГРУЗКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОЖАРОМ;
е) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения."

Сам конструктор, прошу сильно не пинать, если ошибаюсь. Если правильно понимаю пункт 5.6д), к нагрузкам, обусловленным пожаром, относятся нагрузки, вызванные ОФП: температурные, взрывные и т.п. Пожарные машины есть следствие пожара.

С другой стороны ТСН 31-332-2006 п. 8.3.2:
"Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать:
....
г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок - ОСОБАЯ
...."
Прошу разъяснить, желательно со ссылками на действующую нормативку, куда относить нагрузку от пожарных машин?


[13.08.2015 15:42:27]
 И еще один вопрос вдогонку:
а что означает фраза "16 тонн на ось" в СП 4.13130.2011?
А сколько осей, а какой расстояние между ними? Какой коэффициент динамичности (или он уже учтен в этой нагрузке)?
Есть ли утвержденная схема нагрузки от пожарной техники, наподобие тех, которые приводятся в СНиП "Мосты и трубы", когда для разных классов колесной нагрузки задаются конкретные величины эквивалентных равномерно распределенных нагрузок, нагрузка от подвижной тележки?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Нагрузка от пожарной техники на кровле стилобата: особая или кратковременная??      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.